如何设置检查井?
word_2019
word_2019 Lv.5
2013年05月21日 17:09:37
只看楼主

现在有个小区,雨水排出总管是900MM,由于位置特殊甲方要求做成1500MM,图集里的检查井最大是1500的,请教这样如何设置检查井?而且污水管在雨水管的侧上方,投影方向看,有部分污水管与雨水管重合,管长有200米,检查井如何设置?

现在有个小区,雨水排出总管是900MM,由于位置特殊甲方要求做成1500MM,图集里的检查井最大是1500的,请教这样如何设置检查井?而且污水管在雨水管的侧上方,投影方向看,有部分污水管与雨水管重合,管长有200米,检查井如何设置?

QQ截图20130521170114.png

免费打赏
醉卧美人膝
2013年05月22日 09:55:34
2楼
对于管径大于800的雨水检查井可参照《市政排水管道工程及附属设施》 06MS201-3-31,按规范来说,雨污水管管壁之间应该有20公分的间距,如果实在在投影上有重合的话,就在平面位置上交错布置检查井。如图所示,例如雨水井内的部分污水管线混凝土满包,井外部分管线按正常规范埋设,这样就可以避免污水管泄漏对雨水造成污染。
回复
露娜luna
2013年05月22日 11:01:53
3楼
帮你顶顶,学习下
回复
zjg88888801
2013年05月22日 17:25:40
4楼
投影虽然有重叠,但是井还是可以交错布置的,不影响做井。
回复
xmf777999
2014年12月21日 04:45:22
5楼
不影响做井
回复
haibo348959686
2015年01月04日 11:35:33
6楼
按06MS201做矩形井
回复

相关推荐

APP内打开