请各位看下这框架梁上的裂缝该如何解释
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年05月21日 14:50:07
只看楼主

我们现场的分析是因为预埋电线管太集中了造成截面混凝土损失产生裂缝,不过裂缝没有在预埋管范围内而在其范围外,不知道有没有更合理的解释? 我看了其他楼层的梁,没有类似的问题,也没有预埋管这么集中埋放的。我们都认为是预埋管的问题,希望大家讨论讨论。


我们现场的分析是因为预埋电线管太集中了造成截面混凝土损失产生裂缝,不过裂缝没有在预埋管范围内而在其范围外,不知道有没有更合理的解释?
我看了其他楼层的梁,没有类似的问题,也没有预埋管这么集中埋放的。我们都认为是预埋管的问题,希望大家讨论讨论。
裂缝.jpg

裂缝.jpg

免费打赏
风行者
2013年05月21日 15:21:39
2楼
这不就是 正截面受弯破坏那种裂缝吗~应力集中了那里~
回复
wang2006zhi
2013年05月21日 17:04:31
3楼
应力集中了,梁上开洞要求不超过梁高的1/3。
回复
wang2006zhi
2013年05月21日 17:05:15
4楼
并在开洞位置采取加强措施,,加附加钢筋
回复
sdchang
2013年05月23日 09:50:36
5楼
不像受力裂缝,受力裂缝不会那么高、位置也不对,看看是不是模板漏浆了,铁丝扣一下探探裂缝深度。
回复
hongjiaping
2013年05月23日 09:55:01
6楼
虽然不清楚这根梁的承载情况,但从一般角度看,个人感觉是预埋线管太多、太集中造成的。
回复
zjxuhappy
2013年05月23日 10:10:38
7楼
管线埋单太集中,不知道设计时候或者施工有没加强过
回复
lankaixiang63093
2013年05月23日 12:07:52
8楼
有几个原因 最大的是应力集中 还有管线多了 但加了筋 就说明
回复
wjiaq1120
2013年05月23日 13:24:11
9楼
应力集中了,
回复
ahch2008
2013年05月23日 15:11:38
10楼
这不就是 正截面受弯破坏那种裂缝吗~应力集中了那里~同意。
回复
dieshe198962
2013年05月23日 15:40:51
11楼
学习了…………
回复

相关推荐

APP内打开