请教剪力墙到底层加厚变短肢的问题
krysta
krysta Lv.2
2013年05月21日 14:45:15
只看楼主

相信有很多朋友遇到过同样的问题,上面都是200厚的剪力墙,我们一般做到1650或1700就满足了长肢剪力墙的要求,可是到了1层做架空或者商业,层高加高,我们不得不加大剪力墙厚度以满足墙肢稳定要求,这时1层却变成了较多“短觜剪力墙”,而且由于建筑功能的要求,到了1层墙肢是不允许增长的,这时大家一般如何处理?需要定义为“短肢剪力墙结构”吗?如果是这样就太变态了! 请各位发表下自己的看法,这个困惑已让我纠结了许久,求解惑!谢谢!


相信有很多朋友遇到过同样的问题,上面都是200厚的剪力墙,我们一般做到1650或1700就满足了长肢剪力墙的要求,可是到了1层做架空或者商业,层高加高,我们不得不加大剪力墙厚度以满足墙肢稳定要求,这时1层却变成了较多“短觜剪力墙”,而且由于建筑功能的要求,到了1层墙肢是不允许增长的,这时大家一般如何处理?需要定义为“短肢剪力墙结构”吗?如果是这样就太变态了!
请各位发表下自己的看法,这个困惑已让我纠结了许久,求解惑!谢谢!
免费打赏
ayanglee
2013年05月21日 16:04:35
2楼
个人认为是规范定义上的一个缺失.比如说1650的墙. 200厚的时候是长墙.. 加厚到250.按理说更刚了. 却变成了短肢墙..
新广东高规对此进行了重新定义:短肢剪力墙指截面高度不大于1600且厚度小于300的剪力墙.
回复
dw8406513
2013年05月21日 16:50:34
3楼
谢谢楼上的解答 我和楼主有同样的问题
回复
hnustxt
2013年05月21日 16:57:41
4楼
支持二楼的说法
回复
cherrycherry123
2013年05月24日 16:32:05
5楼
审图有时候会提这个,然后只能跟他沟通
回复
jdchome123
2013年05月24日 16:49:06
6楼
这种情况按特殊情况区别对待,审图不会计较的
回复
changyx
2013年05月25日 09:11:51
7楼
正在研究此问题,
回复
firebirdch
2013年05月27日 10:11:02
8楼
确实是个问题,规范没有明确交代
回复
daoshuaiqliuxiang
2013年05月27日 16:34:18
9楼
没注意过这样的问题,失误
回复
cmy7093941
2013年05月27日 17:03:34
10楼
1、墙厚加厚至310,就不属于短肢了:lol
2、加端柱
回复
qianxj2008
2013年05月27日 20:54:11
11楼
个人不这么认为。
短肢说明墙肢粗短,刚度大,受力与普通剪墙不一样,向柱有受力过渡阶段。规范限制短肢剪力墙,是由于刚度大,易发生脆性破坏。故应加强。底层加大墙厚,正是提高了这种脆性破坏的可能性。加强构造措施还是有必要有。
回复

相关推荐