特殊剪力墙钢筋布置技巧分析
tootherniu
tootherniu Lv.5
2013年05月21日 14:02:21
来自于建筑施工
只看楼主

然后按照我们软件要求可以输入:(1)C25/(1)C22@100+(1)C18@100,但是按照软件要求25的钢筋无法定尺,只能按软件设置要求锚固或插筋处理。编辑前计算如下:(此时计算的长度都是按软件设置要求计算的长度) 所以我们必须在编辑钢筋中将此类型钢筋重新编辑,将软件默认计算垂直长度2060改为图示长度3060, 按下图修改编辑长度,然后将此编辑过的构件“锁定“如下图:


1%2894%29.JPG



2%2887%29.JPG
然后按照我们软件要求可以输入:(1)C25/(1)C22@100+(1)C18@100,但是按照软件要求25的钢筋无法定尺,只能按软件设置要求锚固或插筋处理。编辑前计算如下:(此时计算的长度都是按软件设置要求计算的长度)
3%2873%29.JPG
所以我们必须在编辑钢筋中将此类型钢筋重新编辑,将软件默认计算垂直长度2060改为图示长度3060,
按下图修改编辑长度,然后将此编辑过的构件“锁定“如下图:

4%2873%29.JPG
到此为止此类墙已经输入完毕,需要注意的是输入间距应该为100了,因为软件帮助中有“计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距”大家可以试试计算根数。
还有一种类型如下:如下图
5%2867%29.JPG
难点问题:此类钢筋左侧型号一致,但是锚入基础的钢筋有三级Φ18@200和三级Φ18@200(属于插筋),加强部位钢筋要求布置高度特定(1800+600-保护层),按规范要求及常规布置竖向钢筋布置如下图示:
6%2861%29.JPG
同理按照软件要求可以输入:(1)C18/(1)C18@100+(1)C16@150,但是按照软件要求18的钢筋无法定尺,我们无法分出定尺长度和非定尺长度,如下图:(编辑钢筋中只有一种钢筋型号18)
7%2852%29.JPG
但是我们转变一下思路,软件不是有个功能加“*”吗,就是加“*”钢筋在本层锚固,所以将输入格式改为 :*(1)C18/(1)C18@100+(1)C16@150,这样就把同型号不同高度的钢筋分离出来,就为之后的修改做好铺垫了,如下图所示:
8%2847%29.JPG
所以我们必须在编辑钢筋中将此类型钢筋重新编辑,将7号钢筋重新编辑,图号改为18,长度改为2360即可。如下图:
9%2831%29.JPG
编辑完然后将此构件锁定,汇总计算。


1%2894%29.JPG


2%2887%29.JPG


3%2873%29.JPG


4%2873%29.JPG


5%2867%29.JPG


6%2861%29.JPG


7%2852%29.JPG


8%2847%29.JPG


9%2831%29.JPG

免费打赏
无间道
2013年05月22日 05:16:43
2楼
楼主一定费了很大的功夫上传这些资料。谢谢分享。受教育了。
回复
wangzhanbiao
2013年05月22日 08:10:23
3楼
很实用,谢谢楼主无私提供,顶
回复
zwl0375
2013年05月24日 10:19:51
4楼
学习了,谢谢楼主
回复
hyg985632
2013年05月24日 11:19:42
5楼
感谢楼主分享!
回复
daomione
2013年05月24日 16:02:31
6楼
其实根本不需要到钢筋分析表框中更改钢筋的长度尺寸,你在编制柱子属性的时候直接把柱底标高设置到独立基础底面的标高,扣减掉基础保护层,是会自动计算柱子钢筋的实际长度和锚固。你那样是多此一举,那有几十个上百个柱子你岂不是要一个个柱子选中编辑钢筋去改钢筋明细尺寸???我不明白为什么总的柱筋高度9.1米,你的钢筋三维中为什么看不到柱筋搭接点跟焊接点???
回复
daomione
2013年05月24日 16:04:48
7楼
而且这样设置也不会影响混凝土量,你框选所有独立基础出来的砼量是不会扣除柱子那部分工程量的
回复
daomione
2013年05月24日 16:07:00
8楼
局部短筋可以直接到特殊钢筋中布置。。这样更快
回复
美wa521de香
2013年05月28日 21:45:44
10楼
楼主是一个刨根问底的人,很欣赏这样的人,呵呵。。。。多谢分享。我们一般都是手算的,我是搞施工的,能算个大概。
回复
foreverzom
2013年05月29日 13:29:25
11楼
局部短筋可以直接到特殊钢筋中布置。。这样更快
回复
jeffster1215
2013年05月29日 17:39:19
12楼

谢谢楼主分享!下载试试看看
回复

相关推荐

APP内打开