我的课程设计是一栋高层建筑,地下两层是停车场,1、2层是商场,3到18层是宾馆。在布置消火栓时,有的竖管要伸到18层,有的伸到第2层,有的到-1层。像这种情况管道怎样成环状呢?能不能成三个环呢?这是我的草图,成三个环,不知道这样行不行,请指教

我的课程设计是一栋高层建筑,地下两层是停车场,1、2层是商场,3到18层是宾馆。在布置消火栓时,有的竖管要伸到18层,有的伸到第2层,有的到-1层。像这种情况管道怎样成环状呢?能不能成三个环呢?这是我的草图,成三个环,不知道这样行不行,请指教
免费打赏
ticklyoy
2013年05月21日 21:04:18
2楼
你这图有点乱 顶层没有成环 楼下没必要弄的这么多环 弄成立管成环就好了
回复
yt930404540
2013年05月22日 10:22:38
3楼
ticklyoy 发表于 2013-5-21 21:04 你这图有点乱 顶层没有成环 楼下没必要弄的这么多环 弄成立管成环就好了顶层成环了啊,下面的立管时商场和停车场的消防立管,不伸到顶层,所以只能在下面把他们的顶端连在一起。这是我的思路,请指教!
回复
yltkd
2013年05月27日 23:34:28
4楼
个人观点:天面已经成环,二层天花再对商铺消火栓成环,地下一层天花再成一个环就行,地下二层不成环我觉得也可以,但是注意控制5个消火栓以上就加阀门。