关于10kV拉线的问题
vingstl
vingstl Lv.2
2013年05月20日 21:38:11
只看楼主

从一根直线杆"T"接,架设一条10kV线路,新建线路总长100米不到,两档线。那个直线"T"接杆是稍径190的电杆,新架的线路为50mm的绝缘导线。请问一下在那个直线“T”接杆上需要打拉线吗?如果需要拉线,根据哪个规程规范,如果不需要,又根据哪个规程规范?

从一根直线杆"T"接,架设一条10kV线路,新建线路总长100米不到,两档线。那个直线"T"接杆是稍径190的电杆,新架的线路为50mm的绝缘导线。请问一下在那个直线“T”接杆上需要打拉线吗?如果需要拉线,根据哪个规程规范,如果不需要,又根据哪个规程规范?
免费打赏
一指慢
2013年05月21日 05:35:40
2楼
分枝杆上不打拉线的话,新建的100米线路紧线时岂不倾斜。
50平方的绝缘导线重量是不轻的。
不但T接杆,分枝终端也要做拉线的。
此事何必找规程规范。
回复
自行
2013年05月21日 09:03:36
3楼
这个需要根据受力分析来计算的,在设计规程的杆塔结构和基础里有相关的规定的。
理论上来说,直线分歧也是可以不打拉线的,只要受力满足要求。
回复
mishirenjia_2013
2013年06月06日 12:41:34
4楼
一般要求 T接杆 和终端杆必须打拉线,距离要是2、30米的可以不打,我们基本都是这样施工的。
回复
lingxuct
2013年06月06日 16:43:10
5楼
为什么要搞的这么麻烦?

二档线三根杆,且分支杆就是原有的直线杆。

在直线杆上横向拉线,不装拉线不是单向受力?会倒杆的!

跨距只有50米,外线人员都知道怎么做,他们会统计材料的。
回复
红苹果
2013年06月07日 11:51:38
6楼
:lol
就是啊,加了又不要你几个钱。。
回复