一次回风空调系统设计中几个常见问题分析
nuantong_new
2013年05月20日 16:31:09
来自于通风排烟
只看楼主

一次回风空调系统设计中几个常见问题分析结合一个改造工程实例,分析了一次回风系统设计计算中容易出现的几个概念性错误及其导致的严重后果。对设备选型中的几关键点进行了剖析,并提出了一些建议。工程概况该工程位于浙江省义乌市,为一个出版市场的空调改造项目,总建筑面积约1. 6 万m2 ,项目用途为商场,由4 幢两两以连廊相连的单体建筑构成,每幢第2 ,3 层两个楼层需要改造,每个楼层的建筑面积约2 000 m2 。由于每个区块基本相同,现以其中一个楼层为例进行分析。建筑平面如图所示。

一次回风空调系统设计中几个常见问题分析

结合一个改造工程实例,分析了一次回风系统设计计算中容易出现的几个概念性错误及其导致的严重后果。对设备选型中的几关键点进行了剖析,并提出了一些建议。

工程概况

该工程位于浙江省义乌市,为一个出版市场的空调改造项目,总建筑面积约1. 6 万m2 ,项目用途为商场,由4 幢两两以连廊相连的单体建筑构成,每幢第2 ,3 层两个楼层需要改造,每个楼层的建筑面积约2 000 m2 。由于每个区块基本相同,现以其中一个楼层为例进行分析。建筑平面如图所示。

1.jpg

直接上传文件,大家可下载阅读。

附件:

最后说点题外话啊,前阵子在别的论坛上,看到有网友提出某某砖家说“一次回风空调系统即将退出舞台”的谣言,导致部分设计师有所怀疑。根据民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50736-2012版7.3.5全空气空调系统的基本设计原则中明确指出“一般工程推荐采用系统简单、易于控制的一次回风式系统”。楼主的论点故不可信!大家任然可大胆的设计一次回风空调系统。