变频器输出缺相
shu0508
shu0508 Lv.2
2007年09月07日 14:13:55
只看楼主

昨天,一台艾默声的TD2000的75KW变频器输出有些缺相,想请教高手,是什么被损坏了?

昨天,一台艾默声的TD2000的75KW变频器输出有些缺相,想请教高手,是什么被损坏了?
免费打赏
jxdtyut
2007年09月09日 22:40:46
2楼
IGBT
回复
首席技术官
2007年09月12日 17:55:10
3楼
驱动电路或者是IGBT
可通过换控制板\驱动板\电源板排除一下先
回复
hanyonsn18
2007年09月14日 13:12:45
4楼
首先测量驱动板是否有输出,如果有就是输出模块坏了。如果没有输出,请检查驱动板和主控板,一般来说驱动板的故障率比较高。
回复
shu0508
2007年09月18日 20:05:00
5楼
换了IGBT问题依然存在, 换了主控板后问题解决了。故障现象是这样的,U,V,W三相输出,U相用电笔测起明显很弱,其它两相正常。用指针式万用表测电压,三相分别对N都有300V左右(30HZ时);而UV之间300V,VW之间200V,UW之间300V,换IGBT故障依然是那样,后来换了主控板才OK。我们的工程师给我讲是主板的脉冲信号丢失,请问究竟是不是那么回事?
回复
首席技术官
2007年09月18日 21:14:38
6楼
主板输出脉冲信号→驱动电路→IGBT模块
说的是对的
因为问题已经解决了,所以他说的肯定是对的了,脉冲信号丢失或大量丢失
回复
hanyonsn18
2007年09月19日 12:47:04
7楼
也许是脉冲信号丢失,也许不是,如果你用频率表测出该相输出的频率比其他相低,就是频率丢失。
如果频率一样,就是该相的频率信号强度不够,属于信号放大的问题了。
因为频率信号控制输出频率,信号强度控制输出电压,虽然电压和频率是同时升降,但是他们的控制是分开的。
回复

相关推荐

APP内打开