低压成套设备型式试验问题
kelame
kelame Lv.2
2007年09月07日 14:04:13
只看楼主

最近公司安排我做产品3C认证的工作。以前是做软件的没有碰过这方面事情,绝对是个菜鸟。临时看这些国标就让我看天书一样。这里我提出些问题向大家请教。有些可能看起来我没大脑。但怀着我是菜鸟我就不怕丢脸的精神。就再这里说出自己的理解和不明白的地方,请指正。我做的是配电箱的3c认证。依据的标准是GB7251.3-2006第一就是温升极限的问题了。按标准的要求:内装元件是根据元件自身的要求而要求的。那么我的理解就是只要配电箱内的温度在元件要求个环境温度范围内即可。重点就是接线端子和导线的要求了。标准7。3要求是70k。我对温升的理解就是在室温下接线端子和导线接入额定电流后温度不允许上升70度。假如室温是25那么就是说这些地方的温度不能超过95度。不知道理解的对不对。还有就是额定电流的问题。这里的额定电流应该是导线所连接的元件的额定电流还是导线和接线端子自己本身的。窃以为是前者,导线的电流很大。要是用导线的额定电流,那我的电表就全烧了!我以为这是个很蠢的问题,因为我自己还没听说过导线有额定电流的。好像只有耐受电流的说。

最近公司安排我做产品3C认证的工作。以前是做软件的没有碰过这方面事情,绝对是个菜鸟。临时看这些国标就让我看天书一样。这里我提出些问题向大家请教。有些可能看起来我没大脑。但怀着我是菜鸟我就不怕丢脸的精神。就再这里说出自己的理解和不明白的地方,请指正。
我做的是配电箱的3c认证。依据的标准是GB7251.3-2006
第一就是温升极限的问题了。
关于温升极限的试验方法也想问一问:是不是配电箱只要接入电源,等上8小时再用温度计测量。各个检验位置就可以了啊。
免费打赏
kelame
2007年09月07日 14:32:40
2楼
第二个就是介电性能的试验了。
这个试验要不要做的问题一直困扰着我。这些天都掉了好些子头发了。再GB7251.3-2006中有这么一句话:“不要求在仅带有母线和/或主电路预制导体的配电板上进行介电强度试验,也不要求在简单的结构上进行介电强度试验,上述部位用a)【指温升试验】直观安全可以满足。”简单结构是什么样的呢。我看来我的配电箱结构就够简单了
下面是结构图。要是不简单,要用什么方法来做介电强度的试验呢?要不要一个专门的试验设备.因为我看见标准上要求的试验电压是2500V..还有就是对外壳的试验。标准上说用金属箔将配电箱包果起来在加1。5被的试验电压。这点让我很困惑。。这样做了什么样的现象算是不达标的呢?说明一下我的配电相Ui=500v
回复
ccc678
2007年09月08日 09:14:15
3楼
温升测量:柜内的母排的连接点,母排同电器元件的连接点(都是容易出问题的地方)。额定电流是整台柜子允许长期通过的电流,包括母线和主电路电器元件。
二楼的耐压试验要做!相对相,相对地,操作手柄对外壳就不做了。
回复
kelame
2007年09月08日 12:38:09
4楼
恩,谢谢了.
今天是星期六.手头上没带资料.后面的试验还有问题.晚上整理一下在来提问.
回复
kelame
2007年09月10日 10:06:37
5楼
关于短路耐受强度的试验.
还是一个要不要做的问题.在标准里说:1。额定短路耐受电流或额定限制短路电流不超过10kA的成套设备、2成套设备的所有部件(母排、母排接头、进线和出线单元、开关电器等)已经过适合成套设备工作条件的型式试验的都可以免除进行短路耐受强度验证。
表箱内的电器元件为塑料外壳式断路器这个已经符合了GB14048。3标准按照2的意思这个可以不作该验证的。
而其他的器件象:电表的额定电流是60A、小型断路器和剩余动作断路器也都是60A,这些电器元件的额定限制短路电流应该都是小于10KA的。(这个是我猜的,这些产品的技术参数上没一个数据超过10KA的)
还有就是母排和母排接头了。母排没有详细的资料,于是就测量了一下:16mm宽1mm厚的铜导带。
母排接头应该是指进线端是接母排的接线端子吧,也就是我提供结构图中的总接线端子了。这个器件我们是采购乐清海燕的。是专门在成套设备中配线用的。但我没有它的详细资料,只有它的额定绝缘电压是690v额定工作电压是380v。
那么是不是符合不做短路耐受强度的验证的条件呢?
回复
kelame
2007年09月10日 10:12:55
6楼
还有就是若是短路耐受强度试验不用做,那么是不是保护电路有效性的试验也不用做了呢?
因为标准中有一句是8。2。3。1规定的电路不适用。8.2.3.1规定的就是可以免除做短路耐受强度验证的成套设备的电路。
回复
kelame
2007年09月12日 11:38:22
7楼
顶起来啊.
求助中
回复
jk_00
2007年09月12日 15:27:28
8楼
读了一下,可见楼主只认真.佩服!
关于问升你的理解是对的;
关于额定电流是指成套设备中所有电器元件额定电流最小的数值;
温升是试验方法现在一般使用1。1倍额定电流通电后被试体达到热平衡(温度不随时间而变化)后的温升值;
关于介电性能试验,配电箱只要做二次部分就行了;
短路耐受强度试验对于配电箱也不需要;
回复
kelame
2007年09月13日 11:16:35
9楼
谢谢。
但还是要问什么是二次部分。怎样的电路或电器元件是属于二次部分
其实我也是逼的没办法。读书的时候也不是这个专业的,现在要面对认证,一个人在那里闷头搞周围也没有这个行业的人可以问。怕认证工程师问个基本的问题,我都回答不上来。就麻烦了。只有努力K国标了,其实现在看来,越是往下看发现越是看不下去。太多的专业词汇理解不了。或是一知半解。很多的问题都不知道如何去表达出来。
回复
macore
2007年09月18日 17:13:15
10楼
除了流过额定电流的电路都叫二次电路(或叫二次部分).
回复
xhmred
2007年09月19日 10:47:43
11楼
楼主真是认真。
3C那帮人都是。。。。。。。。。。。。
叫你们老板用点公关手段,一切OK。
回复