检修电源箱进线开关(带漏电保护)应该选3P还是4P?
weiyinqiang
2013年05月19日 21:18:44
只看楼主

图片是设计院给出的检修电源箱系统图,进线断路器带漏电保护,选用C120H/3P+vigi 30mA。现在问题是这个检修箱一接单相电源,进线断路器就跳闸,没办法只好把漏电保护模块拿掉了,请问这是什么原因造成的?是不是应该把进线断路器改成4P的?

图片是设计院给出的检修电源箱系统图,进线断路器带漏电保护,选用C120H/3P+vigi 30mA。现在问题是这个检修箱一接单相电源,进线断路器就跳闸,没办法只好把漏电保护模块拿掉了,请问这是什么原因造成的?是不是应该把进线断路器改成4P的?

检修电源箱系统图.jpg

免费打赏
a396673967
2016年06月22日 15:39:17
22楼
谢谢学习学习
回复
微风
2016年09月06日 12:33:19
23楼
选用4P断路器!!
回复
rxct
2016年09月06日 13:47:38
25楼
看一看,学习学习!
回复
huashi1993
2016年09月06日 14:37:19
26楼
肯定要换成4p的啊
回复
魅力青岛
2019年02月11日 17:02:03
27楼
有单相负载,不可以用3P漏电开关,要改用4P的
回复
wangxf
2019年02月17日 21:11:53
28楼
当然应该选用4P的或3P+N的啦!