请问系统图中消火栓启泵按钮线为什么要单独布置一条竖向的
请问系统图中消火栓启泵按钮线为什么要单独布置一条竖向的
2楼
消火栓起泵线整个建筑一根就行了,把所有的按钮连接起来,然后引至泵房。竖向的是层与层之间的连接线
回复
3楼
这根线是手动起泵线控制线,按下起泵按钮,消火栓泵就可以启动了
回复
4楼
那请问竖向线走弱电井可以吗?谢谢了
回复
5楼
走弱电井可以是可以,但是施工不方便,而且费线,工程中没有这么做的。
回复
6楼
ziqiangbuxi 发表于 2013-5-25 22:31 走弱电井可以是可以,但是施工不方便,而且费线,工程中没有这么做的。谢谢你的回答
回复
7楼
消火栓启泵控制线,从消防泵控制箱引到消火栓的。
回复
8楼
图纸上画的有的是水平连接起来,而实际施工过程中都是直上直下的,放消火栓的同一位置采用一根直上直下管连接,既省管又方便施工。
回复
9楼
消防泵,喷淋泵 会做消控中心启动及多线直启,规范有要求
回复
10楼
dddddddddddddddddddd
回复
11楼
系统图表示的方法,实际施工可以与信号线一起布线
回复