环氧乙烷废水,设计水量33立方/h,目前进水水量19立方/h,工艺:调节---水解酸化---接触氧化---出水,进水COD:600mg/L进水氨氮:50mg/L。水解池出水COD400mg/L,氨氮:55mg/L。系统出水COD:80mg/L,氨氮25mg/L。水解酸化、接触氧化温度都是33.6℃这样。前几天接接触氧化SV30=30%,现在SV30=4%这样,最近的DO为6.5这样。是不是DO过高了?最终出水用污泥泵回流到水解酸化回流量大概14立方/h这样。为何出水氨氮一直降低不下来?请问有什么好的建议吗?谢谢高手了!!
粗略建议,减少自沉淀池出水到水解池的回流量或者停止回流,控制接触氧化池内溶解氧在3.0--4.0之间,测试一下接触氧化池内PH,若低于6.5的话,可以在接触氧化池进水端适量从少到多投加本分碱性药剂。只是浅见,还望你在现场多多实验。有了结果请联系。
回复
3楼
那请问沉淀池出水可以回流到接触氧化池吗?其实我们的接触氧化池共有6格,前面两格溶解氧一般很低的,0.7mg/L这样,我们称之为兼氧池,请问沉淀池出水可以回流到兼氧池吗?还是回流到接触氧化池?
回复
4楼
沉淀池需要回流到你说的兼氧池,否则你的接触氧化系统污泥会大量流失,从而导致SV30从30%降到了5%,你的系统很有可能是接触氧化系统污泥过少,导致硝化细菌数量减少,这也是你的溶解氧增高的原因。建议补充污泥,污泥在系统内循环,保证污泥总量,其次考虑溶解氧问题。
回复
5楼
duskwater 发表于 2013-5-24 10:32 沉淀池需要回流到你说的兼氧池,否则你的接触氧化系统污泥会大量流失,从而导致SV30从30%降到了5%,你的系统 …有时候接触氧化池溶解氧降低很快,有时候一天的时间直接从5mg/L降低到0.9mg/L,请问是什么原因啊?是不是水中有硫化物啊?或者是别的物质影响的?请问有什么办法预防溶解氧降低啊?
回复
6楼
如果按楼主的操作,不是水解酸化+接触氧化,应该是AO了;接触氧化池SV30下降没有什么问题,是初期的泥膜共生转化为生物膜了,下降是正常的。但溶解氧确实有些高,控制下吧
回复
7楼
从粗略的描述来看,大概的建议,回流量过大,你水解酸化池的DO是多少?水解酸化池采用的什么搅拌方式?DO在0.1-0.3mg/L,二沉池回流污泥与进水混合均匀的情况下,反硝化效果还是不错的,其次曝气池的PH低于6.5的话,最好加碱,不然生化效果会很差噢。仅为参考~
回复