局部出屋面部分,层间位移比超限,达3.0,如何解决?
hdl6732615
hdl6732615 Lv.2
2013年05月18日 17:02:55
只看楼主

大家好,小弟正在做一个框架办公楼,主体结构五层,局部六层,第六层为出屋面部分的电梯机房。 查阅计算结果如下: Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 6 1 598 14.71 13.76 1.07 3600. 598 0.41 0.14 3.04 1/8691. 99.9% 1.00

大家好,小弟正在做一个框架办公楼,主体结构五层,局部六层,第六层为出屋面部分的电梯机房。 查阅计算结果如下:
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
6 1 598 14.71 13.76 1.07 3600.
598 0.41 0.14 3.04 1/8691. 99.9% 1.00
5 1 337 14.35 12.97 1.11 3600.
347 1.64 1.37 1.19 1/2197. 58.3% 8.19
4 1 222 12.96 11.66 1.11 3600.
273 2.47 2.24 1.10 1/1460. 31.5% 2.38
3 1 164 10.70 9.61 1.11 3600.
164 3.24 2.95 1.10 1/1111. 1.4% 1.94
2 1 157 7.58 6.77 1.12 3600.
106 3.27 2.99 1.09 1/1103. 10.3% 1.13
1 1 99 4.34 3.75 1.16 5000.
99 4.34 3.75 1.16 1/1152. 98.1% 0.82
X方向最大层间位移角: 1/1103.(第 2层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.16(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 3.04(第 6层第 1塔)
第六层的层间位移与平均层间位移的比值大的惊人,请高手指教,小弟谢过了。
免费打赏
luoqing2004
2013年05月19日 00:01:44
2楼
指标计算,可不考虑突出屋面的电梯间或水箱间
回复
朱樱斗帐掩流苏
2013年05月19日 11:33:46
3楼
嗯,这层因为层高小的缘故,一般都会超。好像是不用管这一层吧,。
回复
chenz19860305
2016年01月13日 09:24:12
4楼
剪力墙结构突出部分超限需要调整吗