各位贴友好,请教一下中央空调回气管结霜问题,望大家给个方案,谢谢!机型:美的65模块机,四个压缩机台数十台为套管式换热器(原来为板换,后来更改为套管)节流部件使用的是电子膨胀阀现在问题是:压缩机运行时电流为4A(正常应在7-8A),回气管结霜严重,出水温度基本与进水温度持平,一点效果也没有。水路也清洗过了。请问下,我现在改怎么维修啊,搞了几天了都还是没有搞好。谢谢!
各位贴友好,请教一下中央空调回气管结霜问题,望大家给个方案,谢谢!
机型:美的65模块机,四个压缩机
台数十台
为套管式换热器(原来为板换,后来更改为套管)
节流部件使用的是电子膨胀阀
现在问题是:压缩机运行时电流为4A(正常应在7-8A),回气管结霜严重,出水温度基本与进水温度持平,一点效果也没有。
水路也清洗过了。
请问下,我现在改怎么维修啊,搞了几天了都还是没有搞好。谢谢!
2楼
你没有说明白情况;就看你说的进出水温度持平;就足以说明制冷没有效果;你也没有把工况说明白;真不好分析;要是能在现场看到;问题是绝对100%好解决;不好意思;
回复
3楼
回气管结霜,制冷剂多了,膨胀阀节流问题,蒸发器水量不足或者换热效果差。
结合你说的情况,我怀疑蒸发器面积小或者其他原因造成换热效果差。
回复
4楼
个人觉得是雪种少了!你多加点进去吧!
回复
5楼
为套管式换热器(原来为板换,后来更改为套管) 这改的不结霜就怪了,换热i系数不一样。要么就改回用板换的,要么加大冷冻水流量。
回复
6楼
板换与套管式蒸发器换热强度相差太多,换热强度下降,蒸发温度降低,导致回气管结霜,制冷量下降,压机负荷降低,电流自然下降,更换套管式蒸发器应选则相同换热量的设备,可能是与选型有关。
回复
7楼
土木总站长 发表于 2013-5-21 17:02 为套管式换热器(原来为板换,后来更改为套管) 这改的不结霜就怪了,换热i系数不一样。要么就改回用板换 …加大水的流速还不只是一点点啊!
回复
8楼
估计是换热器的问题。
回复