小弟在现场发现,承台钢筋网片在图纸没有特别注明的情况下出现长度不够的现象,比如说承台4*4m的但网片钢筋长度只有3.5m左右,两头错开放置的,请问这样可以吗?
小弟在现场发现,承台钢筋网片在图纸没有特别注明的情况下出现长度不够的现象,比如说承台4*4m的但网片钢筋长度只有3.5m左右,两头错开放置的,请问这样可以吗?
2楼
图集有要求,可以0.9l
回复
3楼
可以的 4*0.9=3.6m
回复
4楼
lujia303303 发表于 2013-5-18 10:40 可以的 4*0.9=3.6m谢谢您的指导
回复
5楼
liudong87 发表于 2013-5-18 10:35 图集有要求,可以0.9l谢谢 实在04–3上吗?
回复
6楼
求一本图集 ????????????
回复
7楼
求一本图集 ????????????
回复
8楼
参见图集,像是11G101图集,以前的101图集,如03的、07的等已废。
回复