关于高规10.2.24条的理解求助
kugoo3870
kugoo3870 Lv.3
2013年05月17日 17:14:05
只看楼主

刚刚看到高规10.2.24条,觉得该条文没有图形标注理解起来还是挺困难的,于是找了朱总的规范图解,但仍有疑问,疑问如下:朱总的图解给出了下图现在基本可以解释清楚bf及tf取值问题,但是As该如何取值呢?规范中As指的是穿过落地剪力墙的框支转换层楼盖的全部钢筋截面面积;朱总在结构设计建议中说满足该截面面积的钢筋应该在两侧落地剪力墙内满足LaE锚固要求,那么也就是说该As应当是与Vf方向垂直的。但是从规范公式(10.2.24-2)Vf≤(1/γRE)*(fyAs)来理解的话,该As应当与Vf同向才对,因为沿着Vf方向,钢筋受拉,该式是典型的构件受拉公式。到底这个As是怎样的,求达人解答。

刚刚看到高规10.2.24条,觉得该条文没有图形标注理解起来还是挺困难的,于是找了朱总的规范图解,但仍有疑问,疑问如下:
朱总的图解给出了下图

现在基本可以解释清楚bf及tf取值问题,但是As该如何取值呢?规范中As指的是穿过落地剪力墙的框支转换层楼盖的全部钢筋截面面积;朱总在结构设计建议中说满足该截面面积的钢筋应该在两侧落地剪力墙内满足LaE锚固要求,那么也就是说该As应当是与Vf方向垂直的。但是从规范公式(10.2.24-2)Vf≤(1/γRE)*(fyAs)来理解的话,该As应当与Vf同向才对,因为沿着Vf方向,钢筋受拉,该式是典型的构件受拉公式。到底这个As是怎样的,求达人解答。

图解.jpg

blue__leaf
2013年05月17日 19:22:43
2楼
垂直墙方向的钢筋。。。
回复
hey365
2013年09月12日 19:03:09
3楼
感觉和一级剪力墙,施工缝处的受剪验算是一样的。V和钢筋方向垂直。
回复
daming30
2016年06月02日 16:13:58
4楼
同意!谢谢解答。
回复
一路海哥
2016年06月02日 16:23:13
5楼
同样求解。
回复
liujg12345
2016年06月02日 17:30:09
6楼
我理解V和钢筋方向平行
回复
tumuxinyangshen
2016年06月03日 09:00:58
7楼
斜截面斜截面,斜向受力,类似箍筋
回复
布丁鱼
2016年08月05日 14:59:32
8楼
此时钢筋是受剪的 不是受拉
回复
nilkxy
2016年08月05日 15:32:00
9楼
谢谢楼主分享!!
回复
xmuhongzhi
2016年08月06日 15:57:32
10楼
谢谢楼主分享,哈哈哈
回复
dongfang12
2016年08月06日 18:22:19
11楼
是垂直的啊。力的方向你可能搞错了。
回复

相关推荐