砼顶板及墙体内预埋的消防线管可以用PVC穿线管么,急求

砼顶板及墙体内预埋的消防线管可以用PVC穿线管么,急求
免费打赏
cisdi2957
2013年05月17日 15:59:25
2楼
不可以,要用镀锌钢管。
回复
xiaojiangsw
2013年05月21日 22:38:09
3楼
肯定不可以的。有些设计图中写作TC,即电气钢导管,有些设计图纸用SC焊接钢管,后者的话,施工单位往往提出更改为JDG,因为施工方便。价格也低。设计往往会同意。
回复
renwuya
2013年05月23日 11:34:21
4楼
这个不行,消防线路不允许用PVC管
回复
香榭丽
2015年08月30日 22:56:21
5楼
暗敷在结构板内,厚度达到30mm即可
回复
muyuyao
2015年09月01日 23:18:40
6楼
renwuya 发表于 2013-5-23 11:34 这个不行,消防线路不允许用PVC管请给出规范依据条文!!!
回复
tiop0804
2016年02月22日 12:59:39
7楼
谢谢版主分享
回复
lj9045
2016年02月22日 13:15:55
8楼
不能用pvc,看建筑设计防火规范的10.1.10的条文说明,明确需要金属管,SC或者JDG设计均认为可以。
回复
lsc19590714
2016年02月22日 15:19:36
9楼
不能用pvc,看建筑设计防火规范的10.1.10的条文说明,明确需要金属管,SC或者JDG设计均认为可以。
回复
qq_1472738451803
2016年09月01日 22:06:43
10楼

那你看看GB50116-2013,第11.2.3,暗装可采用B1级以上刚性塑料管,明敷应采用金属管,矿物绝缘类不燃性电缆可明敷。