设计规范GB 50736-2012第6.6.3条规定,通风与空调系统风管干管的风速不能超过8m/s,可技术措施和风阀图集中都写明,通过止回风阀的风速不能低于8m/s,这就很难办了,通风系统中经常会用到止回风阀,如何来解决这个问题?