!!!求教!!!
fan616
fan616 Lv.2
2007年09月07日 11:25:14
来自于中央空调
只看楼主

小弟最近碰到一个问题,发电机运行时,排烟管管井内温度过高,发电机功率是1650KW,求助各個大虾,谁有高温管道保温设计施工规范或给我讲一下.谢谢了

小弟最近碰到一个问题,发电机运行时,排烟管管井内温度过高,发电机功率是1650KW,求助各個大虾,谁有高温管道保温设计施工规范或给我讲一下.谢谢了
免费打赏
fan616
2007年09月07日 11:26:15
2楼
回复
wgj1207
2007年09月07日 11:56:48
3楼
目前好象还没有高温管道保温设计施工规范。
回复
fan616
2007年09月07日 16:23:34
4楼
那有沒有一些經驗上的做法那,像圖片上這樣的保溫是不是太薄了
排煙管徑DN400的,保溫厚度 才10MM
回复
大雪漫天
2007年09月07日 16:54:00
5楼

确实太薄了,我认为至少要40mm。
回复
wu.ye
2007年09月08日 16:51:36
6楼
我个人认为不清楚的东西还是计算一下的好。所以还是计算保温厚度的好。
回复
kulling
2007年09月08日 17:18:47
7楼
以下是引用fan616在2007-09-07 16:23:34.0发表的内容:
那有沒有一些經驗上的做法那,像圖片上這樣的保溫是不是太薄了
排煙管徑DN400的,保溫厚度 才10MM

确实太薄了,我认为至少要40mm。


支持!!!
回复

相关推荐