我在做动力电的时候,电力电缆需要走桥架内,200*150 400*150 600*150的桥架沿柱安装,柱间距6m,需要在每个柱子上做桥架支架,有的时候就写,现场打膨胀螺栓固定铁板,在把10#槽钢焊接在铁板上,做桥架支架。有的时候有要我给结构提钢板预埋件,搞的我现在很糊涂,不晓得什么情况下需要提预埋件,什么时候不要提,现场来做?你们怎么处理的啊?还有就是吊在楼板上的话,可以吊离楼板多远啊?
我在做动力电的时候,电力电缆需要走桥架内,200*150 400*150 600*150的桥架沿柱安装,柱间距6m,需要在每个柱子上做桥架支架,有的时候就写,现场打膨胀螺栓固定铁板,在把10#槽钢焊接在铁板上,做桥架支架。有的时候有要我给结构提钢板预埋件,搞的我现在很糊涂,不晓得什么情况下需要提预埋件,什么时候不要提,现场来做?你们怎么处理的啊?还有就是吊在楼板上的话,可以吊离楼板多远啊?
2楼
这位兄弟,6米的跨距不大,可以用槽钢制作一个横担,然后桥架直接摆在上面,我们现场9米的跨距都是这么干的。当然如果做得规范美观,还是应该给结构提条件。
回复
3楼
和结构联系下 预埋的。
回复
4楼
预埋件可以由安装电工根据图纸自己预埋,要是依靠土建给你预埋指定是不行的,因为太小又太多了。
回复
5楼
除非反应到结构图里 不然谁会帮你预埋那么多
回复
6楼
理论上是应该提给结构专业预埋的,但在实际操作中有许多困难,所以只能在条件许可的时候最好让结构预埋好,如果不行只能现场想办法处理。
回复
7楼
路过,学习
回复
8楼
我觉得这应该是土建或者结构的事或者直接让施工单位参考标准图集做,单支柱的话就是个立柱上面焊个横担,然后桥架放上面,可以用螺栓固定。也没什么东西。。
回复
9楼
呵呵,我在广州跟了现场工作多年,却从未见过有预埋的工地。现场施工情况复杂多变,唔系前期设计能考虑得到的。为避免浪费人力物力,还是留待施工现场深化设计吧。
回复
10楼
【管线】04D701-3 电缆桥架安装,30页。
回复
11楼
你们没有动力专业吗,我们一般是动力来汇总的。你的6m柱间距的话,如果是钢筋混凝土结构的话,可以不提资料,用膨胀螺栓就好了。如果是钢结构厂房的话,一般是大于9m的柱间距,因为是钢柱,一般都会做一个管道梁,这个管道梁的上面可以放电气的桥架,下面可以挂水和暖的管道。这时候就要向结构专业提载荷和钢板预埋件了。
回复