电管中穿线的大小
ayuan6
ayuan6 Lv.8
2013年05月16日 14:34:39
只看楼主

哪位高人帮忙确认一下:消火栓按钮控制线NH-KVV-4x1.5是否可以穿进SC20中,ZR-BV(3x10) 能否穿进SC25-CC中?谢谢

哪位高人帮忙确认一下:消火栓按钮控制线NH-KVV-4x1.5是否可以穿进SC20中,ZR-BV(3x10) 能否穿进SC25-CC中?谢谢
酱油大亨
2013年05月16日 14:52:59
2楼
查常用数据就可以了NH-KVV-4x1.5,不拐弯的话可以穿SC20,ZR-BV(3x10)可以穿SC25
回复
ayuan6
2013年05月16日 16:12:26
3楼
xinyaxin1206 发表于 2013-5-16 14:52 查常用数据就可以了NH-KVV-4x1.5,不拐弯的话可以穿SC20,ZR-BV(3x10)可以穿SC25在什么地方查,预埋的管 肯定有弯
回复
ayuan6
2013年05月16日 16:12:50
4楼
xinyaxin1206 发表于 2013-5-16 14:52 查常用数据就可以了NH-KVV-4x1.5,不拐弯的话可以穿SC20,ZR-BV(3x10)可以穿SC25在什么地方查
回复
xying99
2013年05月16日 16:35:46
5楼
ayuan6 发表于 2013-5-16 16:12 在什么地方查《建筑电气常用数据》04DX101-1
回复
ayuan6
2013年05月16日 17:06:19
6楼
lixinying99 发表于 2013-5-16 16:35 《建筑电气常用数据》04DX101-1谢了 正愁找不到呢
回复
cdl910210
2013年09月21日 20:20:46
7楼
没有问题!不要有2个以上的90度的弯就好了
回复
yanhai1988
2013年09月27日 14:21:07
8楼
好好学习天天向上
回复
yangye595
2016年01月20日 09:22:26
9楼
酱油大亨 发表于 2013-5-16 14:52 查常用数据就可以了NH-KVV-4x1.5,不拐弯的话可以穿SC20,ZR-BV(3x10)可以穿SC25谢谢您的回复 解决了我的困扰
回复
imyouyi
2016年01月20日 09:40:23
10楼

好好学习天天向上
回复