关于止水钢板我有以下疑问:1、止水钢板一般裁多长合适?2、止水钢板焊接连结时的搭接长度是多少?其焊接要求是什么?3、止水钢板焊接连接接缝可以在转角出么?4、固定止水钢板的钢筋可以直接焊接在结构钢筋上?5、止水钢板连接及其固定有没有什么规范可以做依据?以下是我们的一些止水钢板的施工图片,请指正!谢谢!
关于止水钢板我有以下疑问:
1、止水钢板一般裁多长合适?
2、止水钢板焊接连结时的搭接长度是多少?其焊接要求是什么?
3、止水钢板焊接连接接缝可以在转角出么?
4、固定止水钢板的钢筋可以直接焊接在结构钢筋上?
5、止水钢板连接及其固定有没有什么规范可以做依据?
以下是我们的一些止水钢板的施工图片,请指正!谢谢!
2楼
焊接连接允许留在转角么?
回复
3楼
底板后浇带止水钢板固定(侧面及底面)
固定钢板的短钢筋直接焊接在结构纲筋上,是否合适?
回复
4楼
后浇带止水钢板
回复
5楼
平直处的止水钢板焊接连接及其固定?
回复
6楼
以下是引用saintsteed在2007-09-07 10:17:32.0发表的内容:
关于止水钢板我有以下疑问:
1、止水钢板一般裁多长合适?
2、止水钢板焊接连结时的搭接长度是多少?其焊接要求是什么?
3、止水钢板焊接连接接缝可以在转角出么?
4、固定止水钢板的钢筋可以直接焊接在结构钢筋上?
5、止水钢板连接及其固定有没有什么规范可以做依据?
1、止水钢板可以整片安装,好象是4M长,为什么要载啊
2、搭接长度没有规定的,因为不受力,50MM,100MM,甚至对接都可以,但要保证满焊,焊缝饱满。
3、接缝不在转角处,钢板还要拿去折啊!
4、焊在钢筋上没有影响啊(本人认为)
5、止水钢板高度不小于300,埋入上下各150,厚度不小于3mm,两端带燕尾,止水钢板伸入框架柱中,柱箍筋断开后两头必须点焊在钢板上。
回复
7楼
谢谢了,学习
回复
8楼
关于止水钢板的连接:搭接长度没有规定的。做得还不错,基本上看不出大问题。水平和竖向放置的,应有钢板网吧!
回复