关于防雷接地上是否可以可以设备保护接地,是否一定要独立分开,最后可以并接到主...
澜谱电科工
2013年05月15日 22:09:38
只看楼主

请教下防雷接地的引下线上比如说厂房作为接地的钢柱上可以把设备保护接地线连接上去吗?

请教下防雷接地的引下线上比如说厂房作为接地的钢柱上可以把设备保护接地线连接上去吗?
免费打赏
70861833
2013年05月17日 16:52:24
12楼
70861833 发表于 2013-5-17 16:47:53 高层建筑利用结构柱主筋作为接地引下线,管井桥架等电位连接后每3层与引下线预留的接地连接板连接,设计图都这样设计的,所以我认为引下线上适合做等电位规范好像是每20米,具体忘了
回复
澜谱电科工
2013年05月17日 18:18:08
13楼
70861833 发表于 2013-5-17 16:52 规范好像是每20米,具体忘了这样子会不会存在电流反击或者暂态的高电位,对人生和设备会不会存在危险,其实我就是不确定。按照我的理解真的不合适。
回复
fitman
2013年05月17日 21:00:35
14楼
直接用引下线引出等电位箱确实不好。一般选离开一点的柱子或实墙的内筋。但楼主你的是钢结构,其实全是引下线了。个是认为把引线拉长点也起到效果了。
回复
澜谱电科工
2013年05月18日 08:26:53
15楼
fitman 发表于 2013-5-17 21:00 直接用引下线引出等电位箱确实不好。一般选离开一点的柱子或实墙的内筋。但楼主你的是钢结构,其实全是引下 …其实我的意思是碰到这种情况也还是不应该从钢柱上引,而应该从主接地网做引上线。谢谢大家,大概明白了。
回复
niukun163
2013年05月18日 14:50:22
16楼
避雷接地是可以和卫生间等电位连接的 总箱接地线要另外在打根下去
回复
hzhsj
2013年05月23日 11:53:16
17楼
澜谱电科工 发表于 2013-5-16 13:09 我也是这么认为的,但是监理单位说没问题。而且设计单位就是把设备的保护接地接到作为防雷引下线的钢柱上 …何谓“设备的保护接地”?设计单位是如何(在图纸上表达)“把设备的保护接地接到作为防雷引下线的钢柱上”的?“防雷引下线的钢柱”与近旁的设备的金属外壳的确需要做等电位联结,但不是彼此连接就行了,必须同时与同一个“接地的等电位联结箱”这个“参考点”相连,才能达到接地电位为“零”的目的。“监理单位说没问题”,只能说是施工单位的施工质量符合设计单位图纸(如果如你所说)的要求。但不代表“如此”设计“没”问题。
回复
澜谱电科工
2013年05月29日 12:27:47
18楼
hzhsj 发表于 2013-5-23 11:53 何谓“设备的保护接地”?设计单位是如何(在图纸上表达)“把设备的保护接地接到作为防雷引下线的钢柱上 …其实我想问的就是防雷引下线可不可以连接诸如设备外壳接地之类的保护接地等或者与之焊接在一起的等电位箱,此等电位箱接入保护接地。
回复
hzhsj
2013年05月29日 15:52:31
19楼
“等电位联结“的目的很清楚,就是让相关的金属导体之间不产生电位差。如果是“接地等电位联结“,就是让相关的金属导体与”地“之间不产生电位差。切不可与所谓的”保护接地“或”此等电位箱接入保护接地“混淆在一起。
回复
澜谱电科工
2013年05月29日 16:22:44
20楼
hzhsj 发表于 2013-5-29 15:52 “等电位联结“的目的很清楚,就是让相关的金属导体之间不产生电位差。如果是“接地等电位联结“,就是让相 …那如果在作为防雷引下线的钢柱上焊接设备外壳接地可不可以?
回复
hzhsj
2013年05月30日 11:41:06
21楼
“作为防雷引下线的钢柱”——“设备外壳”——“地”的做法只能说是在“钢柱”和“设备外壳”,“设备外壳”与“地”之间分别做了“等电位联结”,而没有与公共的“接地等电位联结箱”做连接。因为“等电位联结”是不能互相串联的。
回复