请教下防雷接地的引下线上比如说厂房作为接地的钢柱上可以把设备保护接地线连接上去吗?
请教下防雷接地的引下线上比如说厂房作为接地的钢柱上可以把设备保护接地线连接上去吗?
2楼
防雷接地和保护接地是分开的 吧
回复
3楼
“把设备保护接地线连接”到“厂房作为接地的钢柱上”相当于把“设备”与“钢柱”之间做了等电位联结,但因为钢柱连接点与“地”之间有雷电流通过,必然存在一定的电位差,所以“设备”与“地”之间也就存在电位差,也就是不安全的。
卧槽泥马:
但是图集D800-3 P147页就直接把接地干线连到柱内主筋上了啊
回复
4楼
我刚刚描述的可能有点不清楚,我再描述一下:作为防雷接地引下线的钢柱上适合做等电位连接吗?然后把设备保护接地线连接到这个钢柱上会不会存在安全隐患?问了监理说可以的,我觉得会存在反击的隐患,请高手指正。特别是二楼三楼上的施工单位把等电位接地体直接焊接到作为引下线的钢柱上,然后把设备保护接地线接到所谓的等电位接地扁铁上,我觉得不行,应该从主接地网上单独引一根接地扁铁到二三楼上,设备保护的接地不能接到引下线,不知道正确与否?
回复
5楼
hzhsj 发表于 2013-5-16 11:57 “把设备保护接地线连接”到“厂房作为接地的钢柱上”相当于把“设备”与“钢柱”之间做了等电位联结,但因 …我也是这么认为的,但是监理单位说没问题。而且设计单位就是把设备的保护接地接到作为防雷引下线的钢柱上的。
回复
6楼
个人意见,保护接地与防雷接地可以共用接地装置,但不能共用引下线(或者说不能共用连接线)。
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-5-16 16:17 个人意见,保护接地与防雷接地可以共用接地装置,但不能共用引下线(或者说不能共用连接线)。是的,我个人也这么理解,防雷接地和保护地工作地可以做联合接地,但是不能把保护地工作地连接到作为引下线的钢柱或者混凝土中的主筋上,应该从主接地网上各自单独做引上线以提供等电位和防雷接地的连接,不知道区管觉得我这么理解可以吗?
回复
8楼
澜谱电科工 发表于 2013-5-16 16:26 是的,我个人也这么理解,防雷接地和保护地工作地可以做联合接地,但是不能把保护地工作地连接到作为引下 …我曾经做过,一个接地体,但是防雷和保护接地线分别引出。因为不这样做也没有地方呀。
回复
9楼
什么系统?设备保护接地不是电缆连接的吗?设备处做重复接地了?
回复
10楼
70861833 发表于 2013-5-17 16:28 什么系统?设备保护接地不是电缆连接的吗?设备处做重复接地了?你说的那只是接地连接线,算是接地装置的组成部分。
回复
11楼
高层建筑利用结构柱主筋作为接地引下线,管井桥架等电位连接后每3层与引下线预留的接地连接板连接,设计图都这样设计的,所以我认为引下线上适合做等电位