交流操作电源UPS安装位置问题
foggylee1
foggylee1 Lv.2
2007年09月07日 10:04:42
只看楼主

对于末端小型10KV变电所采用交流操作,操作电源选用UPS电源,容量一般在3KVA以下,其安装位置是在低压进线柜内还是单独放一个地方?????想请教下做过的人,一般是安装在什么地方谢谢

对于末端小型10KV变电所采用交流操作,操作电源选用UPS电源,
容量一般在3KVA以下,其安装位置是在低压进线柜内还是单独放一个地方?????
想请教下做过的人,一般是安装在什么地方
谢谢
免费打赏
xianliangli
2007年09月07日 20:10:50
2楼
这东西无所谓的,离柜子不要太远,UPS一般都是阀式免维护电池,放到通风的地方就OK拉,
回复
foggylee1
2007年09月08日 16:31:12
3楼
那UPS的进线电源线从哪引?
PT柜里电压互感器经变压器进还是什么?
回复