我做的一个食堂,跨度为14米,下边是700X800框架柱,C30混凝土,梁为400X1300,在不加预应力的情况下,这么做可以吗?符合规范要求吗?谢谢!!!:(
我做的一个食堂,跨度为14米,下边是700X800框架柱,C30混凝土,梁为400X1300,在不加预应力的情况下,这么做可以吗?符合规范要求吗?谢谢!!!:(
2楼
理论上是可行的,你只要通过桡度和裂缝验算。但是从经济合理美观方面考虑应该采用预应力梁比较合适。
回复
3楼
14米有点大!真的,井字梁是最起码的
回复
4楼
理论上可行,实际操作不建议
回复
5楼
可以用sp预应力板,平米造价330元
回复
6楼
14米是可以的,关键看下净高够不够,要和建筑他们商量。
回复
7楼
一般屋顶顶层抽柱,荷载不太大,这是可以的;如果柱网密些的话,就更没有问题,梁高可以再低些。重点看挠度
回复
8楼
谢谢诸位!!
回复
9楼
:victory::)
回复
10楼
挠度能过吗~重要是挠度~裂缝
回复
11楼
14m是可以做的 注意挠度和裂缝的验算 施工起拱可以减少挠度
回复