网后水塔管网问题咨询(最大传输)
ben2011
ben2011 Lv.4
2013年05月14日 09:36:37
只看楼主

何为网后水塔管网最大传输时,与最高供水时有何区别?公式(1)和(2)的不同能说说吗?见图

何为网后水塔管网最大传输时,与最高供水时有何区别?
公式(1)和(2)的不同能说说吗?

见图
IMAG0013.jpg

IMAG0013.jpg

免费打赏
tjcep2
2013年05月14日 13:07:11
2楼
1.给水系统中二泵一般按多级供水(即大小泵组合后按几种供水量进行供水,一般2-3级),由于二泵供水曲线要与系统用水变化曲线尽量吻合,所以在二泵最大一级供水时段即为最高供水时刻,不见得仅仅指用水曲线中的最大一小时那个时段。
2.同理,根据供、用水曲线,一般系统在凌晨时刻用水量减少,此时即使二泵在最小一级供水,但供水量也比系统用水量大,那么多余的水会转输进入水塔,所以在供水比用水差值最大的时刻就是最大转输时刻。
更多内容请关注新浪微博:张工培训-天张-注册给排水weibo.cn/u/2262467317
回复
老妖精
2013年05月14日 14:00:25
3楼
1、什么情况下设水塔?
用水量是时刻变化的,譬如白天用水量大,晚上用水量小,为此,我们可以把供水泵分级供水,白天供水量大(水泵全开),晚上供水量小些(部分水泵开),若白天水泵全开时满足最高日最大用水时水量,那么就可以不设水塔,但前提是水泵功率需要设计的大些;如果我们不想设那么大功率的泵,是否就不能满足最高日最高时用水量的要求呢?也不是,我们还有一种方法,设水塔。
2、水塔的工况?
1)在用水量大于水泵供水量的条件下,水塔作为一个独立的水源,和二级水泵一起共同向管网供水(当用水量最大时,我们称之为最大供水时工况),此时水泵和水塔都要满足最不利点的最低水压要求,也即公式1-11;
2) 但是水塔的水哪里来呢?就是在用水量小于水泵供水量时,水泵不但供用户用水量,还向水塔补水(当水泵向水塔补水量最大时,我么称之为最大转输时工况),此时水泵既然要满足向水塔供水,那么扬程在消耗各种损失后至少还要能把水提到水塔的高度,也即公式1-10。这就是两种工况对应两种扬程计算公式了。
回复
ben2011
2013年05月14日 20:44:37
4楼
tjcep2 发表于 2013-5-14 13:07 1.给水系统中二泵一般按多级供水(即大小泵组合后按几种供水量进行供水,一般2-3级),由于二泵供水曲线要与 …多谢解答。
回复
ben2011
2013年05月14日 20:45:13
5楼
老妖精 发表于 2013-5-14 14:00 1、什么情况下设水塔?用水量是时刻变化的,譬如白天用水量大,晚上用水量小,为此,我们可以把供水泵分级 …答案非常清晰,多谢了。
回复
警察
2013年05月14日 23:24:03
6楼
解答的非常详细,受益受益。
回复
tjw231
2013年05月15日 10:08:13
7楼
老妖精果然精辟
回复

相关推荐

APP内打开