看了好多工程的图纸,发现10KV高压电机的配电是直接从断路器出来电缆,中间没有接触器。请问这是惯例呢还是有规范要求呢?为什么不加接触器呢?

看了好多工程的图纸,发现10KV高压电机的配电是直接从断路器出来电缆,中间没有接触器。请问这是惯例呢还是有规范要求呢?
为什么不加接触器呢?
免费打赏
wojv2009
2013年05月14日 19:56:22
12楼
智库 发表于 2013-5-14 10:54 很少有10KV电机频繁启动的情况,所以没必要用接触器一类的控制器。断路器能保护电机,也能操作电机启动、 …支持!
回复
wojv2009
2013年05月14日 20:05:34
13楼
lingxuct 发表于 2013-5-14 08:49 如果一台断路器能把电机所有保护都做到了,是不是可以不要其他(一次回路)开关了?支持!
回复
黑铁匠
2013年05月15日 05:25:20
14楼
不错的帖子,学习了
回复
八0后的幸福
2013年05月15日 07:47:12
15楼
大家分析的都有道理,是不是还得考虑安全距离的问题呢?
回复
azbd
2013年05月15日 08:13:36
16楼
有高压接触器吗?
回复
wrgwrhr
2013年05月15日 10:04:20
17楼
浏览中..............................
回复
yumaoquan
2013年05月15日 10:51:33
18楼
pluliang 发表于 2013-5-14 16:40 这个问题应该从接触器的作用来分析,接触器主要的作用是灭弧,还有就是在控制系统中起到保护执行的作用,高 …接触器主要作用不能说是灭弧吧?
回复
ydiqwz
2013年05月15日 10:53:54
19楼
新手学习中!
回复
ydiqwz
2013年05月15日 10:54:34
20楼
yumaoquan 发表于 2013-5-15 10:51 接触器主要作用不能说是灭弧吧?那接触器的主要作用是什么呀?
回复
xiechengxiaoxu
2013年05月15日 11:16:58
21楼
智库 发表于 2013-5-14 10:54 很少有10KV电机频繁启动的情况,所以没必要用接触器一类的控制器。断路器能保护电机,也能操作电机启动、 …赞同