山区地区基础设计的问题
farfan
farfan Lv.4
2013年05月13日 11:55:50
来自于地基基础
只看楼主

如图,左侧由于有6米填土,所以采用预制管桩基础,右侧1米以下为卵石层,预制管桩无法穿过,做独立基础,请问这样的基础可行吗?

如图,左侧由于有6米填土,所以采用预制管桩基础,右侧1米以下为卵石层,预制管桩无法穿过,做独立基础,请问这样的基础可行吗?
免费打赏
marry1024
2013年05月13日 12:04:30
2楼
看你的持力层是不是都是岩石,如果都是岩石,不存在沉降问题的话应该是可以的,
如果持力层不同,导致基础沉降不均会有问题,个人想法。
有些工程经验丰富设计者不会当回事,觉得差不多就行。
回复
mengxu90
2013年05月13日 12:07:26
3楼
找专人验算一下,如果楼层不高的话,也不会有太大问题
回复
风行者
2013年05月13日 14:07:06
4楼
都是岩石地基的话,可以采用不同的基础形式,否则~
回复
jszxwsw
2013年05月13日 20:06:53
5楼
分成两个结构单元是可以的
回复
柱梁板
2013年05月13日 20:56:49
6楼
沉降相差不大还是可以的
回复
成阳
2017年03月28日 23:37:29
7楼
谢谢楼主分享
回复
chinalxb
2017年08月11日 08:32:37
8楼
好像有本山区地基基础设计规范的送审稿,可以看看
回复
梁520520
2017年08月15日 09:26:12
9楼

进来看看!
回复

相关推荐