这三种型号电线哪种更好?
enemy01
enemy01 Lv.7
2013年05月13日 09:46:58
只看楼主

各位前辈,近期我在现场检查水电安装时发现三种型号的电线:ZR-IVB-BV,WDZ-BYJ(F),WDZ-BY由于与设计不符(设计要求WDZ-BYJ(F)),因此我向上级反映,上级回复:如果是级别更高,更好的电线那就不用管!但我找不到哪里有介绍哪种电线更好,因此想请教各位前辈,这三种型号的电线哪种更好?请知道的前辈为我解答一二,谢谢!

各位前辈,近期我在现场检查水电安装时发现三种型号的电线:ZR-IVB-BV,WDZ-BYJ(F),WDZ-BY
由于与设计不符(设计要求WDZ-BYJ(F)),因此我向上级反映,上级回复:如果是级别更高,更好的电线那就不用管!
但我找不到哪里有介绍哪种电线更好,因此想请教各位前辈,这三种型号的电线哪种更好?请知道的前辈为我解答一二,谢谢!

免费打赏
anhuidiangong
2013年05月13日 10:05:35
2楼
我觉得都是不错的导线。
回复
enemy01
2013年05月13日 10:58:39
3楼
anhuidiangong 发表于 2013-5-13 10:05 我觉得都是不错的导线。这个倒无所谓,不过我们的原则是就高不就低,因此必须比WDZ-BYJ(F)级别要高或者一个级别才行
回复
wss8848
2013年05月17日 00:18:02
4楼
应该是WDZ-BYJ(F)最好了
回复
dianqipanli
2013年05月17日 05:29:40
5楼
wss8848 发表于 2013-5-17 00:18 应该是WDZ-BYJ(F)最好了正理。ZR-IYB-BV是阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘导线(IVB不知何意);WDZ-BY是无卤低烟阻燃聚乙烯绝缘导线;WDZ-BYJ(F)是无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘导线。
回复
云飘飘
2013年05月17日 07:33:38
6楼
我也觉得WDZ-BYJ(F)比较好。
回复
你走了
2013年05月17日 13:45:45
7楼
路过,,学习了
回复
stan22
2013年05月17日 13:48:30
8楼
我们施工用的是第三种
回复
酱油大亨
2013年05月17日 16:01:05
9楼
那有没有WDZ-BV呢,跟WDZ-BY什么关系
回复
dianqipanli
2013年05月17日 20:30:03
10楼
BV是聚氯乙烯绝缘导线,因为含有氯(卤素),所以不可能低烟无卤。
而BY是聚乙烯绝缘导线,不含卤素。
回复