最近画消防泵控制原理图,发现很多像消防泵这种比较重要的设备,控制接线图上只有现地电源指示,没有取回到消防控制室,转换开关位置状态也没取回到消防控制室(正压风机的倒是取回了,正压风机重要性不会比消防泵高吧?见图99D303-2,01D303-3) 一用一备的消防泵控制接线图控制电源还是从3个点取的,(主母线,1#泵断路器下,2#泵断路器下)这几个电源状态,或者断路器状态是不是都得取回去啊,不然控制电源熔断器断了不检查谁知道啊。
最近画消防泵控制原理图,发现很多像消防泵这种比较重要的设备,控制接线图上只有现地电源指示,没有取回到消防控制室,转换开关位置状态也没取回到消防控制室(正压风机的倒是取回了,正压风机重要性不会比消防泵高吧?见图99D303-2,01D303-3)
一用一备的消防泵控制接线图控制电源还是从3个点取的,(主母线,1#泵断路器下,2#泵断路器下)这几个电源状态,或者断路器状态是不是都得取回去啊,不然控制电源熔断器断了不检查谁知道啊。
我用的消防泵又不带变频寻检,不常去配电柜上看怎么知道设备电源状况啊。
2楼
按照水专业《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)上的对电专业有要求的11.05条,消防控制室(盘)应显示水泵电源是否处于正常状态的反馈信号。如果有火灾自动报警系统那就可以显示设备电源状况了。如果没有火灾自动报警系统,也就没有消防值班室了,你的电源状态信号引到哪里去?
回复
3楼
我有消防控制室,有火灾报警系统。那自己加继电器,模块把电源信号取回去?
取总的还是都取。
回复
4楼
需要引入消防控制室,泵的启动,停止,还有显示泵的故障.
回复