消防排污泵与防火卷帘,到底需不需要在其末端互投?还是其控制箱电源可由附近消防设备电源配电箱(柜)带?(比如消防泵电源柜,或者风机配电箱引出一路电源至消防排污泵或者防火卷帘的控制箱)
消防排污泵与防火卷帘,到底需不需要在其末端互投?还是其控制箱电源可由附近消防设备电源配电箱(柜)带?(比如消防泵电源柜,或者风机配电箱引出一路电源至消防排污泵或者防火卷帘的控制箱)
2楼
《民用建筑电气设计规范》
13.9.6
消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换,..............。
13.9.9
除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回路电源供电,并应满足下列要求:
1.末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内:
2.由末端配电箱配出引自相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同,性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10KW。
回复
3楼
消防排污泵需要;防火卷帘门可以合用。
回复
4楼
消防排污泵? 有这专门的吗
回复
5楼
二楼的正解
回复