100/5互感器匝数2电量应乖多少倍

100/5互感器匝数2电量应乖多少倍
免费打赏
lingxuct
2013年05月13日 10:33:13
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-5-13 10:35 编辑

只电流互感器时,100/5是20倍。

匝数2是什么意思?是一次线在电流互感器上绕了二圈?那么,100/5=20后,再除以2,得10倍。

有电压互感器时还要乘上电压互感器的倍数。
回复
一指慢
2013年05月14日 14:29:24
3楼
这还是以该互感器铭牌为准。因为有的电流互感器最大比率时就是穿2匝的。
回复
zhihai000
2013年05月15日 15:42:47
4楼
LMZJ1-0.5电流比100/5一次匝数2型号 LMZJ1-0.5电流比100/5一次匝数2 电量应乖多少倍电表DT862一2型5一10A
回复
xiaojiangsw
2013年05月21日 23:23:57
5楼
本帖最后由 xiaojiangsw 于 2013-5-21 23:41 编辑

我觉得一、二次匝数之比应该近似等于一、二次电流之反比吧?那二次匝数是多少?
回复
lxr127
2013年05月22日 07:58:09
6楼
一次与二次电流之比就是实际电流比,这个数值大约是额定电流比,也就是二次电流乘的数,乘上这个数才是一次电流的真实值。