一个小的传达室,屋面板的配筋只配双层8@200,10@150这样的钢筋可以么,用配别的么,小女子新手,望大哥大姐们不吝赐教,小女子感激不尽

一个小的传达室,屋面板的配筋只配双层 8@200,10@150这样的钢筋可以么,用配别的么,小女子新手,望大哥大姐们不吝赐教,小女子感激不尽
免费打赏
bai851244279
2013年05月13日 09:16:57
12楼
PKPM可以计算板的..看下计算结果看够不够!!
回复
felix34
2013年05月13日 11:59:50
13楼
一般屋面板还要考虑温度应力的影响,所以一般比计算的配筋要略大,比如你计算下来8@200就好了的话,最好放大到8@150
回复
yujiamunan
2013年05月14日 10:21:25
14楼
felix34 发表于 2013-5-13 11:59 一般屋面板还要考虑温度应力的影响,所以一般比计算的配筋要略大,比如你计算下来8@200就好了的话,最好放大 …只怪我当时木有学好~谢谢
回复
wts1978
2013年05月14日 14:01:23
15楼
板跨4.4米X4.4米典型双向板,双向钢筋宜配置一样,比如双向都配置10@150,
回复
yujiamunan
2013年05月14日 14:25:43
16楼
wts1978 发表于 2013-5-14 14:01 板跨4.4米X4.4米典型双向板,双向钢筋宜配置一样,比如双向都配置10@150,额。。谢谢咯~以后还请你们多多指教{:2_80:}
回复
柱梁板
2013年05月14日 15:40:08
17楼
双层双向直径8间距150就可以了 三级钢
回复
zhhone
2013年05月14日 16:38:44
18楼
果然一听到是妹子各种狼都热心至极啊~
4.4x4.4的三级钢8@150双层双向妥妥的够了~不放心就@125呗
回复
lyhxxjg
2013年05月14日 16:57:10
19楼
这配筋放得有点大了。
回复
yg1979yg
2013年05月15日 15:47:11
20楼
才4.4×4.4 你用8@150双层双向就是了! 屋面又没啥特别的荷载!
回复
yujiamunan
2013年05月16日 14:55:31
21楼
柱梁板 发表于 2013-5-14 15:40 双层双向直径8间距150就可以了 三级钢{:2_80:}二级钢行么,我看图纸上一般都二级和一级的,谢谢咯