有关防雷接地的问题。
大西瓜
大西瓜 Lv.10
2013年05月12日 11:52:33
只看楼主

防雷引下线利用建筑主筋作为引下线时,一般做好黄漆标记就行了。当建筑主筋采用套筒连接时要做跨接。想问下为什么建筑主筋采用套筒时连接时要做跨接呢?哪个规范里面有这个规定?求指点!

防雷引下线利用建筑主筋作为引下线时,一般做好黄漆标记就行了。当建筑主筋采用套筒连接时要做跨接。想问下为什么建筑主筋采用套筒时连接时要做跨接呢?哪个规范里面有这个规定?求指点!

DSCN0067.JPG

免费打赏
mingbibiwen
2013年05月14日 09:36:11
2楼
据我所知,没有哪个规范会对此有如此具体的规定,但是我认为以上做法很仔细,应该是为了保证引下线足够的截面以及可靠的连接。
回复
lj565773470
2013年05月14日 11:57:08
3楼
做跨接的目的是为了保证引下线足够的截面以及可靠的连接,更安全
回复
heqijian101694
2013年05月20日 15:27:42
4楼
路过,学习了
回复
半卷红尘
2013年05月20日 20:10:36
5楼
禁止使用螺纹钢做防雷啊
回复
xiaojiangsw
2013年05月23日 23:55:52
6楼
其出发点是为了可靠的电气联结,早几年还见过电渣压力焊使用跨接线的。但是,,用螺纹钢作跨接线?
回复
cobykk
2013年07月13日 21:05:02
7楼
兄弟工地土建没圆钢么?
回复
donglish0916
2013年07月14日 11:53:50
8楼
没有采用螺纹钢做跨接施工的
回复
wpl.1988
2013年07月24日 10:01:54
9楼
2012年防雷办有个文件,梁柱主筋采用套筒连接的可以不要在做跨接线
回复
donglish0916
2013年07月27日 15:55:35
10楼
其实如果确认是套筒焊接的,就不需要再做跨接了
回复
哈哈哈尼
2013年08月07日 09:53:09
11楼
用圆钢焊接,焊渣也没有敲掉。!!{:2_75:}
回复