GCK开关柜,抽屉里面的互感器能放在外面吗?
bibicouu
bibicouu Lv.2
2013年05月12日 11:20:21
只看楼主

本帖最后由 bibicouu 于 2013-5-12 11:21 编辑 有没有做过这样的抽屉,把抽屉里面的互感器放在后面或边门里。主要是怎么穿线,如何固定?有人做过这样的抽屉吗?

本帖最后由 bibicouu 于 2013-5-12 11:21 编辑

有没有做过这样的抽屉,把抽屉里面的互感器放在后面或边门里。
主要是怎么穿线,如何固定?
有人做过这样的抽屉吗?
免费打赏
lingxuct
2013年05月12日 12:12:50
2楼
小电流回路因线细,互感器也不大,装在抽屉内算了;

大电流回路因开关大,抽屉内线路也粗,电流互感器可以装在电缆室的侧面上(固定电缆的横档上),电缆引线穿过互感器就可以,但有一个问题,就是电流二次回路会发生断开点,因为电流表是装有抽屉面板上的,抽屉是活动的,而电流互感器是固定的,就需要抽屉有电流二次线的插接头。
回复
电工刀
2013年05月12日 13:59:39
3楼
1:改到抽屉里面安装、
2:一定要按图纸的话也可以,一是用安装板支撑互感器,但是这样很难加工,做到时可以做,之前我也见过这样生产的,建议装到抽屉里面。二是问下是否是固定分隔柜? 我估计是蓝图设计人员笔误,建议你直接改到里面安装。
回复
zht62652379
2013年05月12日 22:21:36
4楼
来学习一下
回复
黑铁匠
2013年05月13日 06:15:53
5楼
放在抽屉里面比较安全
回复
bibicouu
2013年05月13日 08:35:47
6楼
lingxuct 发表于 2013-5-12 12:12 小电流回路因线细,互感器也不大,装在抽屉内算了;大电流回路因开关大,抽屉内线路也粗,电流互感器可 …有道理,这样说就清楚很多。版主威武,拜谢。
回复
bibicouu
2013年05月13日 08:39:22
7楼
电工刀 发表于 2013-5-12 13:59 1:改到抽屉里面安装、2:一定要按图纸的话也可以,一是用安装板支撑互感器,但是这样很难加工,做到时可 …不是固定分隔柜,可能是因为抽屉里有接触器跟热继,互感器没地方放。我也没做过把互感器放在抽屉外面,所以想请教一下。
回复
zsphn6666
2013年05月13日 09:29:03
8楼
电流大的放在柜后,电流小的放在抽屉里,但是放在柜后的需要二次插头把互感器的二次电流引至抽屉。
回复
电工刀
2013年05月14日 13:24:36
9楼
方法1:断路器安装板后面再做快安装板,两个板背靠背安装,后面那块安装板装接触器 热继续 电流互感器装在抽屉插件侧的位置
方法2:还是做1块板,接触器 热继续装在抽左右任一侧,电流互感器装在抽屉插件侧的位置,但是接触器只能侧装,之前用过天水213的接触器厂家说这样安装没有问题(只能是63A及以下),装好后也做了试验,没有问题
方法3:接触器 热继续躺在抽屉里面
总之:安装接触器前查下其样本的安装方式,推荐合资的元件,他们的安装方式基本不受限制,还有63A接触器+ 热继续+电流互感器+二次元件等的做1单元,大于63A要加高,降压启动Y-三角用2-3单元抽屉,否则顶到抽屉上.
回复

相关推荐