中央空调,25KW,运行电流46A,启动电流大概是多少?我选用BVV10平方线行吗?要考虑启动电流的影响吗?
中央空调,25KW,运行电流46A,启动电流大概是多少?我选用BVV10平方线行吗?要考虑启动电流的影响吗?
免费打赏
dys-wjj
2013年05月11日 22:10:41
2楼
不用考虑的。
回复
我是地瓜
2013年05月11日 23:23:36
3楼
选择电线时不用考虑尖峰电流,尖峰电流主要是用于计算电压降、选择断路器和校验电动机自启动条件等。
回复
云飘飘
2013年05月12日 07:35:09
4楼
选择开关时才需要考虑瞬时脱扣。