低压配电中,互感器的选择问题探讨
0716you
0716you Lv.2
2013年05月11日 15:36:05
只看楼主

在民用建筑低压配电中,选择互感器。民规5.3.1条第七款规定,设备以额定电流运行时,仪表的指针要在满量程的70%。但是大家知道,互感器的规格就哪么多。在下有些疑惑的是,如果我断路器长延时整定值是315A的话,按此条,应为450/5,但是互感器没这样的规格。我应该怎么选择呢?请教各位

在民用建筑低压配电中,选择互感器。民规5.3.1条第七款规定,设备以额定电流运行时,仪表的指针要在满量程的70%。但是大家知道,互感器的规格就哪么多。在下有些疑惑的是,如果我断路器长延时整定值是315A的话,按此条,应为450/5,但是互感器没这样的规格。我应该怎么选择呢?请教各位
免费打赏
建筑电气
2013年05月11日 15:37:31
2楼
400的就行吧?
回复
智库
2013年05月11日 15:46:23
3楼
对互感器而言,所测量的电流越接近满度值,测量越准确。但要考虑电流的波动,通常将显示的电流或互感器的额定电流要定的大一些,你上面说的70%就是这个意思。这个70%不是绝对数,在其他文件上还有“显示的电流值在量程三分之二”也是这个意思。
如果断路器长延时脱扣器为315A,选择电流互感器,400A或500A的一次电流都是合理的。如果只是用于电流显示,选500A的更多一些。
回复
luzhiluzhi1
2013年05月13日 13:24:23
4楼
:):):):):):):)
回复

相关推荐

APP内打开