各位大神,求助一下,电表是三相电子式1.5(6)A的,外接互感器的。用户那有我们30多块这样的表,就这一家的不i走字,表也换过两块了,互感器用户说也换过一次了。应为他那有30多块表,别的都没问题,所以不会是接线的问题,这块表也拆下来在别的位置接了,也不走。我现在怀疑是不是用电量小,互感器配大了,或者说电表确实有问题。请问如果电表有问题,互感器的电表能不能直接接上设备测试一下,怎么接线?
1:表也换过两块了,互感器用户说也换过一次了:判断元件没有问题,接线有可能有问题
2:这块表也拆下来在别的位置接了,也不走:估计是表有问题
3:怀疑是不是用电量小,互感器配大了:测量下线路实际电流,用钳表看下,估计线路电流再小,电度表应该走吧,待定
4:请问如果电表有问题,互感器的电表能不能直接接上设备测试一下:可以啊,直接给电度表加二次电流 加电压线 ,但是看你有没有这些设备
建议你再检查下你的二次接线吧,是否松动 螺丝没有打紧 ,然后用互换法应该可以检测到底是元件质量还是其他问题,当然一次设备必须运转.
回复
3楼
很容易解决。和走字正常的表串联,如果都走字,说明表没问题。如果表不走字,说明这块表是坏了。
不走字的原因还有可能是你们的负载根本没接入,自然表不走字。
回复
4楼
带互感器的电表,可以不经互感器,直接接上设备测试。
回复
5楼
楼主最后结果是什么?
回复
6楼
1.5 (6)的电表根本不用装互感器 用互感器以后电流很小 你说的是住户 ,装那没用 住户一天才多少电 ,根本不走
回复
7楼
电工刀 发表于 2013-5-11 14:03 1:表也换过两块了,互感器用户说也换过一次了:判断元件没有问题,接线有可能有问题2:这块表也拆下来在别的 …谢谢,明个去现场看看。我想用单相电一相一相的测测表,这个电表123为一相 ,2接A相的电压,13接s1和s2,我想用单相电的火线进线接1和2,3出线接设备,测测表的问题。
回复
8楼
mingji174 发表于 2013-5-13 15:11 1.5 (6)的电表根本不用装互感器 用互感器以后电流很小 你说的是住户 ,装那没用 住户一天才多少电 …额,可能是我没说清楚,是一个咖啡厅,用电量还是挺大的,好像陪的是250/5的互感器
回复
9楼
你已经采用替换法,还是不走字,那八九是这个电子表坏了。
回复
10楼
电流表测下一次电流多少
回复
11楼
"测测表的问题。"结果如何?
回复