干挂石材幕墙横梁弄成这个样子、、请教如何处理
cml2012
cml2012 Lv.3
2013年05月11日 10:05:13
来自于门窗幕墙
只看楼主

求教!在切割部位焊根直径为8的HPB300、长度横贯切口并延至据切口边缘2公分的钢筋,满焊,可以吗?新人,自己一点拙见、、

求教!在切割部位焊根直径为8的HPB300、长度横贯切口并延至据切口边缘2公分的钢筋,满焊,可以吗?新人,自己一点拙见、、

IMG_20130510_154714.jpg


IMG_20130510_154657.jpg


IMG_20130510_154706.jpg

免费打赏
pinhe11
2013年05月19日 16:39:04
12楼
这不单是质量问题,还存在安全问题。这必将成为安全隐患
回复
dream_show
2013年05月29日 16:16:23
13楼
这不单是质量问题,还存在安全问题。这必将成为安全隐患。
回复
leegl2000
2013年05月30日 09:57:25
14楼
纵向已经有两道立住了,间距看上去不大。横梁螺栓孔应为石材干挂支点位置,此处应为一块石材。横梁与立柱焊死应问题不大。
回复
tiantian1638
2013年06月03日 16:13:39
15楼
第一次碰到这个问题,存在安全隐患啊,最好就是和负责方商量好!
回复
huangyan2006a
2013年07月11日 10:42:11
16楼
实际上受力没问题,大概两根立柱间距不超600。不用担心有问题
回复
huangyan2006a
2013年07月11日 10:44:25
17楼
焊接长度不够有问题
回复
otx527
2013年09月07日 15:00:42
18楼
应该问题不大,主龙骨的间距并不太大,再说是一块整石材,应该可以这样处理
回复
poi1956
2013年09月11日 16:13:25
19楼
这样做,强度会受到影响吧!?
回复
aca19871018
2013年09月14日 20:35:48
20楼
主龙骨撑出,主龙骨至少要跟水管齐平~
回复
tiankongzhilan
2013年09月16日 16:40:49
21楼
焊冲掉的位置做好防腐吧,间距不大,个人觉得没有问题。
回复