求教!在切割部位焊根直径为8的HPB300、长度横贯切口并延至据切口边缘2公分的钢筋,满焊,可以吗?新人,自己一点拙见、、

求教!在切割部位焊根直径为8的HPB300、长度横贯切口并延至据切口边缘2公分的钢筋,满焊,可以吗?新人,自己一点拙见、、

IMG_20130510_154714.jpg


IMG_20130510_154657.jpg


IMG_20130510_154706.jpg

免费打赏
cml2012
2013年05月11日 11:57:17
2楼
没人回啊、、、自己顶了
回复
liuaas
2013年05月12日 20:51:37
3楼
这种情况应该找甲方 问问他们如何操作 ;P
回复
cml2012
2013年05月13日 09:31:41
4楼
你是唯一一位回复的大侠、、谢谢
回复
yrks
2013年05月13日 13:19:02
5楼
应该是不可以!一定会对结构造成影响,实在要这样做,需要结构加强。
回复
cml2012
2013年05月13日 15:05:18
6楼
yrks 发表于 2013-5-13 13:19 应该是不可以!一定会对结构造成影响,实在要这样做,需要结构加强。我也是这么建议的,需要联系设计院出变更吗
回复
admmdr
2013年05月13日 16:14:36
7楼
设计上为什么没考虑这个呀,骨架做出来点不行么?
回复
mjs_2012
2013年05月13日 21:50:21
8楼
admmdr 发表于 2013-5-13 16:14 设计上为什么没考虑这个呀,骨架做出来点不行么?估计设计上没有饰面层距结构层的间距,这是施工单位为了省料自己搞的。规范要求石材背面还应有保温措施,这么做,保温咋放?
回复
z20051227
2013年05月13日 22:04:07
9楼
施工方没做幕墙后的保温措施,没采取加固.
回复
cml2012
2013年05月15日 09:50:01
10楼
mjs_2012 发表于 2013-5-13 21:50 估计设计上没有饰面层距结构层的间距,这是施工单位为了省料自己搞的。规范要求石材背面还应有保温措施, …中间贴了一层岩棉、、、施工单位是老板自己找的,问题很多,一追问就搬出老板,让我们很无奈
回复
mjs_2012
2013年05月16日 09:03:48
11楼
cml2012 发表于 2013-5-15 09:50 中间贴了一层岩棉、、、施工单位是老板自己找的,问题很多,一追问就搬出老板,让我们很无奈这不单是质量问题,还存在安全问题。这必将成为安全隐患。