这张图合理吗?
asmdl
asmdl Lv.12
2013年05月11日 00:54:09
只看楼主

本帖最后由 asmdl 于 2013-5-11 20:43 编辑 .这张图总觉得有不妥之处,但又说不出是在那个地方,大家给点意见吧。注: 1.每个办公室面积约为17平米。 2.每个办公室有4个插座。 3.每个办公室内有4个600mm*600mm的灯盘,每个灯盘装有3支12W的LED灯管。 4.办公室的空调为中央空调的室内风机,每个功率为100W。.

本帖最后由 asmdl 于 2013-5-11 20:43 编辑

.

这张图总觉得有不妥之处,但又说不出是在那个地方,大家给点意见吧。

电箱.jpg
注:
1.每个办公室面积约为17平米。
2.每个办公室有4个插座。
3.每个办公室内有4个600mm*600mm的灯盘,每个灯盘装有3支12W的LED灯管。
4.办公室的空调为中央空调的室内风机,每个功率为100W。

实物.jpg


实物2.jpg



















.

电箱.jpg


实物.jpg


实物2.jpg

免费打赏
asmdl
2013年05月13日 22:52:41
12楼
xrg885 发表于 2013-5-13 15:39 5个办公室20A有点小,照明和插座分开五个办公室五个BV3*4mm的回路,另外一个BV3*4mm照明回路,一个盘管风机回路,这还不行吗?
回复
asmdl
2013年05月13日 22:57:22
13楼
mdysq 发表于 2013-5-13 11:39 1.第一张图(市电配电箱接线图)不是分箱图。2.第二张图应该是分电箱图,1图中的⑦下的(5个办公室的用电 …第二张实物图就是按第一张图纸做出来的,不是什么“分箱图”,点画线框不是电箱,是代表有几个相同的部件。
回复
fengdehaizitumu
2013年05月13日 23:18:38
14楼
设计+施工?
回复

相关推荐