本帖最后由 asmdl 于 2013-5-11 20:43 编辑 .这张图总觉得有不妥之处,但又说不出是在那个地方,大家给点意见吧。注: 1.每个办公室面积约为17平米。 2.每个办公室有4个插座。 3.每个办公室内有4个600mm*600mm的灯盘,每个灯盘装有3支12W的LED灯管。 4.办公室的空调为中央空调的室内风机,每个功率为100W。.
本帖最后由 asmdl 于 2013-5-11 20:43 编辑
.
这张图总觉得有不妥之处,但又说不出是在那个地方,大家给点意见吧。
注:
1.每个办公室面积约为17平米。
2.每个办公室有4个插座。
3.每个办公室内有4个600mm*600mm的灯盘,每个灯盘装有3支12W的LED灯管。
4.办公室的空调为中央空调的室内风机,每个功率为100W。
.
2楼
能不能把具体的系统图发上来,包括具体回路、整定值。
回复
3楼
没有具体的系统参数如:线路规格、断路器型号、各负荷大小等。
粗看各办公室空调功率较大,不知道该支路能否满足,若不能单走一路更好!
回复
4楼
房间的空调单独空开,房间的插座和照明最好分开控制,鉴定完毕。
回复
5楼
补充一点,如果是3相进线,还要分相平均负荷,简单分就是,办公室1,3用A相;办公室2,4用B相;办公室5及其他用C相。
希望对你有帮助。
回复
6楼
同意楼上的意见 插座和照明一定分开控制
回复
7楼
等待更多的意见
回复
8楼
空调要单接一路线 而且插座和照明要分开 不然哪次换插座 你摸黑换吧
回复
9楼
blackpool 发表于 2013-5-12 20:24 空调要单接一路线 而且插座和照明要分开 不然哪次换插座 你摸黑换吧不是分开了吗?还要怎么分,烦请指教。
回复
10楼
1.第一张图(市电配电箱接线图)不是分箱图。
2.第二张图应该是分电箱图,1图中的⑦下的(5个办公室的用电)分箱。
3.配线应是5线(4X4+1X2.5mm2)
回复
11楼
5个办公室20A有点小,照明和插座分开