鸿业管线9.0正式版,生成雨污水纵断面的时候老提示参照线没有定义桩号,但是定义和自动标注桩号明明都顺利进行的,提示中心线端点不为2,但是检查下来又没有问题。同一张图这个问题有时出现,有时又不出现。 :Q:Q愁!求高手指导
鸿业管线9.0正式版,生成雨污水纵断面的时候老提示参照线没有定义桩号,但是定义和自动标注桩号明明都顺利进行的,提示中心线端点不为2,但是检查下来又没有问题。同一张图这个问题有时出现,有时又不出现。 :Q:Q愁!求高手指导
2楼
有时可以,有时不行,确实奇怪,电脑上装有360吗?可以将图上传一下,具体看看!
回复
3楼
你看一下有没有图层把axis图层给遮盖了,把这个遮盖图层冻结或关闭应该就可以了。axis图层上面不能有其他图层就可以了
回复
4楼
也遇到同样问题。奇怪了。。。哎 。。。。。
回复
5楼
hongyegps 发表于 2013-5-17 11:44 有时可以,有时不行,确实奇怪,电脑上装有360吗?可以将图上传一下,具体看看!怎么解决的啊??我今天也碰到了。我是鸿业9.0的
回复
6楼
我是鸿业9.0,今天也遇到了这个问题,怎么解决呀?
回复
7楼
这么久了,有解决的大哥吗?教下
回复
8楼
谢谢楼主分享
回复
9楼
我用下面的方法,解决了
"这个可能是因为您在布局空间设置过工程名信息和出图比例信息导致的。
解决步骤:
1、进入布局空间。 用qselect 选择块参照 名称=gcmxx
2、使用erase删除上步选中的块。
3、使用purge清除掉图纸空间里的gcmxx图块。
4、回到模型空间,重新设置工程名。
使用以上步骤,对tzblxx进行操作。“
回复
10楼
谢谢楼主分享
回复
11楼
skcn 发表于 2013-5-20 10:59 你看一下有没有图层把axis图层给遮盖了,把这个遮盖图层冻结或关闭应该就可以了。axis图层上面不能有其他图 …:victory:就是这个原因
回复