如题,是直接关掉电池开关,切除电池,还是直接关逆变器转旁路?
如题,是直接关掉电池开关,切除电池,还是直接关逆变器转旁路?
2楼
自己顶一下。。。
回复
3楼
这个应该跟你的UPS的形式有关系吧?在线式的直接断电池开关就可以,因为还有主电源给其供电,使得你负载不失电的!
回复
4楼
路过。不清楚。:L
回复
5楼
huangweizheng 发表于 2013-5-11 09:16 这个应该跟你的UPS的形式有关系吧?在线式的直接断电池开关就可以,因为还有主电源给其供电,使得你负载不失 …我的是在在线式的,但是有的UPS电池关掉后,直流母线会认为故障,逆变器会自动关掉
回复
6楼
建议你跟UPS厂家联系,因为不同的设备控制模式及设置是不一样的,以免操作的原因失电。
回复
7楼
sldhdlcj 发表于 2013-5-12 14:00 建议你跟UPS厂家联系,因为不同的设备控制模式及设置是不一样的,以免操作的原因失电。谢谢了。这还是不同设备控制不同呗
回复
8楼
理论上说关掉电池以后,在线式UPS不会影响正常使用,应该会报电池丢失故障(旁路状态下),但是还是不建议你直接更换电池,因为一般的电池开关起不到隔离功能,有触电风险,还有更换电池时最好还是请专业人士,正负极短路很危险的。
回复
9楼
建议先切换到手动旁路,再停电池,更换电池。
回复
10楼
看是啥样的UPS,在线式的一般都是关掉电池开关,把电池从系统脱离出来,再更换电池,更换完毕后需要确认电池组总电压和正负极性再合电池开关,切记,不然后果严重!!!!当然换电池的时候如果碰到停电,UPS后面的负载是会掉电的。保险起见先联系厂家确认断电池时UPS会不会不关机。
回复
11楼
不失电情况下允许
回复