请教一个避雷的问题!
ttnet
ttnet Lv.2
2004年11月12日 18:18:31
来自于防雷减灾
只看楼主

一个施工工地,做一个挡墙,浇筑混凝土是有个行架,是钢做的(大概就40米高150米宽把),在一个山上的.是否要做避雷针?如果要做的话高度大概需要多少?避雷针是不是离行架需要一段距离?我想应该是要用两个避雷针联防.还有接地应该如何?土壤是石质成分占多.

一个施工工地,做一个挡墙,浇筑混凝土是有个行架,是钢做的(大概就40米高150米宽把),在一个山上的.是否要做避雷针?如果要做的话高度大概需要多少?避雷针是不是离行架需要一段距离?我想应该是要用两个避雷针联防.还有接地应该如何?土壤是石质成分占多.
免费打赏
caibingchen
2004年11月14日 01:14:46
2楼
这个架子是干什么用的,考虑一下,如果雷击到它--------------------但即无人员伤亡也无重大损失及政治影响就不用防
回复
ttnet
2004年11月14日 08:49:22
3楼
架子是浇筑混凝土的,临时用个1年或者几个月.周围有施工工人.
回复
athina_li
2004年11月14日 10:54:21
4楼
海拔距地面有多高啊?
我觉得做好接地就可以了,因为雷击是应该人员伤亡的几率几乎没有!
钢结构的也不怕甚么!
回复
athina_li
2004年11月14日 10:54:59
5楼
是在广东地区么?还是在雷州半岛,或者海南?
回复
ttnet
2004年11月14日 18:00:23
6楼
在无锡地区的.多谢楼上的兄弟,接地的话要考虑那些因素?
回复
bzb3288124
2004年11月14日 18:31:51
7楼
最好做一个接地装置!以防万一!!
回复

相关推荐