梁配筋问题
sancunriguang_zl
2013年05月09日 21:06:45
只看楼主

300宽的梁,梁端负筋为12根16,通长钢筋为2根16,这样做是否合适?还是选择直径大点的钢筋,换成梁端负筋为8根20,通长钢筋为2根20,这样哪个好一点?

300宽的梁,梁端负筋为12根16,通长钢筋为2根16,这样做是否合适?还是选择直径大点的钢筋,换成梁端负筋为8根20,通长钢筋为2根20,这样哪个好一点?
免费打赏
jszxwsw
2013年05月14日 10:43:36
2楼
能让施工工人数筋数到手抽筋
回复
烽☆火
2013年05月14日 12:39:15
3楼
如果是我,选择22或者25的钢筋
回复
阳春三月
2013年05月14日 13:43:22
4楼
直径大的,这样情况一般25的,
回复
sancunriguang_zl
2013年05月14日 20:48:55
5楼
阳春三月 发表于 2013-5-14 13:43 直径大的,这样情况一般25的,这样会不会太费钢筋了?
回复
sancunriguang_zl
2013年05月14日 20:49:37
6楼
是不是要分框架梁和非框架梁考虑,因为甲方要求省钢筋
回复
stankovic
2013年05月14日 22:41:18
7楼
梁上部通常筋细的话
下部通常筋可以放粗一点的 然后支座筋的钢筋配筋也足够的话
就没有什么问题
回复
anjbh
2013年05月14日 22:45:44
8楼
stankovic 发表于 2013-5-14 22:41 梁上部通常筋细的话下部通常筋可以放粗一点的 然后支座筋的钢筋配筋也足够的话 就没有什么问题面积大考虑设置大直径钢筋,考虑施工方便,可做一层不做两层,可做2层不做3层,考虑25mm直径设计。
回复
chenbl1989
2013年05月14日 23:15:53
9楼
如果是二级、三级抗震框架梁的话,通常筋至少是支座筋或底筋较大者的1/4,所以你的通长筋至少要配到2条20
回复
阳春三月
2013年05月15日 21:47:25
10楼
sancunriguang_z 发表于 2013-5-14 20:48 这样会不会太费钢筋了?具体情况,请参考8楼,只有通长钢筋偏大一点点,不浪费,而且施工方便
回复
阳春三月
2013年05月15日 21:47:47
11楼
sancunriguang_z 发表于 2013-5-14 20:48 这样会不会太费钢筋了?具体情况,请参考8楼,只有通长钢筋偏大一点点,不浪费,而且施工方便