3D3S问题求救啊
千里
千里 Lv.9
2013年05月09日 19:43:41
来自于3D3S
只看楼主

为什么我纵向导风荷载出现异常啊 山墙风是对的 纵墙都是乱的啊?

为什么我纵向导风荷载出现异常啊 山墙风是对的 纵墙都是乱的啊?

未命名1.jpg


未命名.jpg

免费打赏
friend_3d3s
2013年05月16日 16:25:11
2楼
是内部参考点取的不对吧
回复
半块砖
2013年05月20日 17:28:26
3楼
没遇到过这样的问题,估计是操作问题,删除重导一下
回复
千里
2013年05月24日 12:46:39
4楼
:o不过重导还是这样啊 ,我手工添加可以吗? 就是上部直接改方向
回复
shcjcl
2013年06月05日 11:32:06
5楼
前世今生 发表于 2013-5-24 12:46 不过重导还是这样啊 ,我手工添加可以吗? 就是上部直接改方向内部参考点问题
回复
村里的木匠
2013年06月20日 14:46:21
6楼
重新设置内部参考点,重新导;实在不行再手动加荷载吧;
回复
幸福是什么
2013年06月23日 10:00:16
7楼
不管什么情况,请修改内部参考点尽量在建筑的内部,有时候建筑比较复杂,需要针对不同位置的风荷载定义合适的内部参考点,内部参考点可以有很多个。

前提是理解内部参考点对风荷载体型系数正负的影响以及关系。
回复
cumttumu
2013年06月28日 10:19:46
8楼
gangjiegouhao 发表于 2013-6-23 10:00 不管什么情况,请修改内部参考点尽量在建筑的内部,有时候建筑比较复杂,需要针对不同位置的风荷载定义合适 …终于看到幸福兄了