两个相邻双向板板底受力筋在支座锚固段的绑扎问题?
chenjie768
chenjie768 Lv.3
2013年05月09日 19:17:44
来自于建筑施工
只看楼主

如题示,二相邻板板底受力筋在支座处的锚固段是不是可以不用绑扎,只要各自够锚固长度就行了?如果绑扎起来,是不是受力会更好?

如题示,二相邻板板底受力筋在支座处的锚固段是不是可以不用绑扎,只要各自够锚固长度就行了?如果绑扎起来,是不是受力会更好?
免费打赏
甲方施工员
2013年05月10日 10:03:18
2楼
板筋是将板上的载荷传递给梁,如果绑扎了板筋可能受相邻板筋带来的拉力,受力就变了
我是这么认为
回复
chenjie768
2013年05月10日 19:08:26
4楼
相关图集说如果板底受力筋贯通的话效果更好,那相领的板底筋绑扎起来也应该效果更好才对呀?
回复
fuheng0817
2013年05月10日 21:45:23
5楼
按图集能贯通不断开的原则的话 应该绑扎起来更符合要求
回复
jizhekf
2013年05月10日 22:45:34
6楼
一般情况下(仅考虑重力荷载作用下),支座位置为负弯矩,顶部钢筋受拉,底部钢筋不受拉,所以无需满足受力钢筋的锚固长度,只需按图集进入梁5倍d或到梁中线就可以了,无需绑扎(此处钢筋没有拉力,为什么要绑扎呢)。当相邻板跨底筋规格和间距一样时,能贯通尽量贯通是为了减少梁内的钢筋构造,且施工方便。