檩条之间拉条撑杆未加设,墙板会变形吗
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年05月09日 11:59:35
只看楼主

请问各位大哥: 我们这个门式轻钢结构仓库柱间最大间距达13米多,最下两条檩条之间拉条,撑杆全部未加设。现场施工时发现檩条出现下挠变形的现象,就此事我们已与相关设计部门联系,设计答复不用加设,在墙板(彩钢板)施工时就可解决此问题。但是否会造成以后墙板(彩钢板)变形呢? 檩条用的是C型檩条(截面h*b是25.4*65,厚度是2.5。单位:mm) 但我们已经就此事再与设计联系,设计再回复他们是把檩条、墙板综合考虑。在墙板安装完成后成一整体,檩条变形也就随之解决。

请问各位大哥:
我们这个门式轻钢结构仓库柱间最大间距达13米多,最下两条檩条之间拉条,撑杆全部未加设。现场施工时发现檩条出现下挠变形的现象,就此事我们已与相关设计部门联系,设计答复不用加设,在墙板(彩钢板)施工时就可解决此问题。但是否会造成以后墙板(彩钢板)变形呢?

檩条用的是C型檩条(截面h*b是25.4*65,厚度是2.5。单位:mm)

但我们已经就此事再与设计联系,设计再回复他们是把檩条、墙板综合考虑。在墙板安装完成后成一整体,檩条变形也就随之解决。

不知道这设计说的是否可行啊?
免费打赏
龙色兰
2013年05月09日 12:50:07
2楼
最好增加照片和图纸,

一般来说檩条都是要设置拉条的,除非檩条跨度很小。侧向失稳能够计算通过。
你说的下挠度变形,设置拉条,仅能解决檩条侧向挠度变形,对于下挠度变形理论上不起作用(理论计算不考虑拉条对下挠度的影响),下挠度变形过大,只能减小檩条的跨度(仅增大截面可能很难解决,无风载雪载的情况下就出现了可见的挠度变形,)
回复
lqq980274881
2013年05月09日 17:09:12
3楼
只是路过学习的
回复
天涯居士
2013年05月10日 08:06:03
4楼
设计院是不负责任怎人的回答,最好设多道拉条、斜拉条、套管等。
回复
zjjx2010
2013年05月10日 09:12:35
5楼
没有关系的,可以不设拉条的,
回复
gangjintiegu2012
2013年05月10日 09:19:31
6楼
他这是不负责任的,跨太大应该加设墙梁柱、拉条、斜拉条、套管。以后可能会出现墙和檐有裂缝、墙面不是突出就是凹陷、还有可能对砍墙产生破坏、门窗会打不开等等不利因素,要及时解决。
回复
土匪头
2013年05月14日 11:51:03
7楼
安全起见,还是要设的
回复
lsj740327
2016年11月20日 07:22:45
8楼
路过,看看
回复
lsj740327
2016年11月20日 07:23:48
9楼
学学了,这个是不是理论和实际有差距呢?
回复
旺财0
2017年06月20日 10:49:33
10楼
学习了.............
回复
bwg2009
2017年06月20日 14:53:48
11楼
跨太大应该加设墙梁柱、拉条、斜拉条、套管。